您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 置ON和置OFF都用在哪里?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

置ON和置OFF都用在哪里?

fung  发表于 2015/8/12 17:59:12      1534 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问各位用过信捷触摸屏的大侠:

信捷开关按钮的操作里有4个选项:置ON、置OFF、取反和瞬时ON。后两个我明白,就是类似自锁按钮和复位按钮,但是前两个只要按下去就不会变了,它们是用在什么场合呢?一直想不明白。。。。

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/8/16 13:43:24

    对前面2个就是这样的。

    写一就写1次是1,再按还是1.但是你程序如果给复位掉,可以再写还是1.

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/8/16 13:43:24 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/8/19 15:25:09

    请问2楼,那么具体什么场合会用到这种按钮?能给一个具体的使用案例吗?

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/8/19 15:25:09 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/8/19 20:57:34

    触摸屏对于指定地址的操作都是一样的四种模式,至少我见过的都是,有5种吧应该。国产里面,信捷的是置ON、置OFF、取反和瞬时ON,显控的是置位,复位,点动,交替,还有什么三菱的,威纶的自己脑补一下。置ON 、置OFF、取反和瞬时ON,这两个可以按顺序对应三菱plc指令SET,RST,ALT,OUT,最后一个 瞬时ON 要想持续写入需长按对应按钮松开就又OFF了,前面三个点一下就可以了。正常使用的话前边两个可以用   交替   完美取代,我也做过很多项目了,感觉前两个比较多余。

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/8/19 20:57:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /