您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » DSC中怎样定量PE和PP的量

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

DSC中怎样定量PE和PP的量

fung  发表于 2016/2/17 11:33:45      1367 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用DSC扫描后,有聚乙烯和聚丙烯的两个峰,想把它们定量,该怎么做呢?用的是TA公司的Q2000,请各位专家指点一下。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/2/17 16:09:42

    分别计算两个峰的焓值,与文献报道的100%结晶熔融焓比较,可以估算其中的含量。但有个因素要考虑,二者相互干扰会影响结晶的完善程度,并且,通常情况下,不能得到完全结晶的PP和PE,因此,取二者含量之比可能更合适。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/2/17 16:09:42 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/2/17 19:49:05

    DSC 定量含量的 精确度貌似不太高的吧

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/2/17 19:49:05 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/2/19 10:24:58

    的确,例如"二者相互干扰会影响结晶的完善程度"就是一个很大的影响因素,所以,只能算是估算。想要精确得到两个含量,还需其他技术。

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/2/19 10:24:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /