您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 关于ACS800单传动的故障求教

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于ACS800单传动的故障求教

ababab  发表于 2016/5/9 10:57:58      1118 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司一台ACS800-04-0260-3 装柜式传动模块,带一台132KW的电机;外置的RMIO板子的24VDC由外部单独供应,没用内部APOW板子(通过AINT板子)提供的24VDC;某次变频器故障情况如下:APOW板子上的保险丝熔断,导致AINT板子没工作电源;此时,由于RMIO板子是外部供电,所以面板上的控制盘仍有显示;在主回路合上的情况下,控制盘上并未报出任何故障,且PLC程序的故障监测也未报出故障。求各位大神解释解释!

(备注:1、RMIO板子与PLC之间是点对点连接,不是通讯连接;2、RMIO板子与AINT板子间用光纤连接;故障时从控制盘上翻看01.07的值为零,实测直流母排有两百多VDC(具体数值忘记了);RO3定义为FAULT(-1),此触点送至PLC程序做故障监测。翻看变频器最近一次故障显示为FF7A,但是不确定是否与此故障相关;)


RMIO板子与AINT板子之间通过PPCC-link连接,当AINT板子没工作电源的情况下,难道RMIO(外部电源供电)不会报出“通讯故障”?这种情况和  它们之间连接的光纤断掉的情况  是不是一样?难道光纤断了也不报故障码?

另一个问题,当变频器主回路进线(380VAC)断开后(保留控制电源),01.08的值仍有近400VAC,这个值难道不是实际测量的值吗?如果不是拿这个参数是根据什么计算出的值?(当变频器主回路合上后这个数值还会有些变化。)

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/5/10 7:07:58

    ACS800-04,R8系列的外置主板是通过连接线接通的,主板的24V是通过电源板供过来的,电源板的电源是通过变频器进线的变压器来的,工作时变频器上电后,电源板得电,主板开始工作,完成自检,直流母线电压直接到达530V左右。对于你的情况,估计是为了节省成本想出的办法,你可以考虑把你开关电源的电从变频器进线取,估计这样可以解决你的问题

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/5/10 7:07:58 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/5/16 23:00:42

    如果主板与主接口板(AINT)之间的连接断开(光纤或电缆断开),自检时会报故障码?如果会,那报什么故障

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/5/16 23:00:42 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/5/18 20:31:21

    观看中,学习中

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/5/18 20:31:21 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /