您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 开关电源可不可以并联使用

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

开关电源可不可以并联使用

zhanghe  发表于 2016/6/7 15:45:58      1209 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

输出电压等级相同,输出电流不同的开关电源如果并联起来使用会不会有什么不妥?

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/6/7 18:57:54

    普通的开关电源应该不可以

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/6/7 18:57:54 发表于2楼的内容

  • xym050506

    xym050506   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    xym050506   发表于 2016/6/8 5:19:27

    那会不会有一个开关电源会电流过载呢?

    3楼 回复本楼

    引用 xym050506 2016/6/8 5:19:27 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/8 8:12:51

    为什么不能把负载分开来配置?

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/8 8:12:51 发表于4楼的内容

  • ljbll

    ljbll   |   当前状态:在线

    总积分:3532  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-30

    最后登录时间: 2024-04-25

    空间 发短消息加为好友

    ljbll   发表于 2016/6/8 8:27:29

    还不如买一个大一点的啊

    5楼 回复本楼

    引用 ljbll 2016/6/8 8:27:29 发表于5楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/6/8 10:32:47

    普通的开关电源不能并联使用,哪怕是同一个厂家同一个规格同一个批次。
    西门子公司专门推出有可并联的开关电源规格,并且价格昂贵。如果廉价的低档开关电源能够并联使用,它还会花费巨额研发经费针对性的研制可冗余电源吗?

    6楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/6/8 10:32:47 发表于6楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/6/10 8:42:22

    买一个也没几个钱。

    7楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/6/10 8:42:22 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /