您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 测量蒸汽压力导压管伴热问题

a1123

a1123   |   当前状态:在线

总积分:5620  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

测量蒸汽压力导压管伴热问题

a1123  发表于 2016/12/16 18:23:21      890 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

寒冷地区,测量蒸汽压力的导压管需要伴热吗?一般情况下是怎么做的?冷凝罐前的导压管温度较高,用电伴热是把电伴热带都烧坏了
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/12/17 18:48:40

    先前蒸汽压力测量把引压管走的很长,变送器装在保温箱里,要走伴热线,还要投用维护等等非常麻烦。后来直接在蒸汽管线上部开口装阀门,阀后引压管稍微向下弯了一个弯,在向上走直后直接焊接安装接头,加上变送器总长度不超过40CM,用岩棉直接与蒸汽管线包在一起,不用伴热线,也少了冬季伴热投用工作,省时省力省维护。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/12/17 18:48:40 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/12/18 9:54:03

    同意2楼这个方法

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/12/18 9:54:03 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/12/18 16:57:57

    表没损坏,也没冻上,真是奇迹。
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/12/18 16:57:57 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/18 19:31:00

    如果这算奇迹,那么这里的奇迹多的很。。。

    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/18 19:31:00 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /