您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器啸叫

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

变频器啸叫

atmupkeep  发表于 2017/5/25 20:07:27      1478 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个22kw的Holip的变频器,反应有啸叫,仔细听确实是变频器里面传出来的。
带载时刚开始转变频器面板电流就显示50多A,但电机也就43.8A。
故障是开到15Hz以下时,有轻微抖动,但超过15HZ时,变频器报缺相停机
后来将变频器复位重置,能开到满速,但约半小时后反眏有啸叫,并且变频器发热。
好奇怪
现在怀疑是不是电机线圈有问题

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/5/29 11:23:19

    确定是变频器在叫?不是电机的声音吗。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/5/29 11:23:19 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/5/29 14:18:01

    变频器里面能有声音的也就是开关电源了。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/5/29 14:18:01 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/5/31 17:00:44

    以调整一下载波频率,早期的变频经常会有这个问题,比如富士的G7                        

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/5/31 17:00:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /