您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 甲醛、甲醇用雷达液位计测量储槽液位行不行?

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

甲醛、甲醇用雷达液位计测量储槽液位行不行?

hypermill9  发表于 2017/8/31 16:19:05      1180 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

甲醛、甲醇储罐的液位,采用用雷达液位计测量行不行?
非导播雷达液位计和导播雷达液位计对介电常数要求不同吗?
罐子量程0-7.5米,磁性液位计的投资跟雷达差不多甚至高于雷达。

1楼 0 1 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/9/1 13:14:39

    雷达测液位是没问题的,介电常数的要求基本上都相同,应该没那么高的影响,导波的可能在这种情况下更好用点~~

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/9/1 13:14:39 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2017/9/2 9:20:57

    完全可以,0-7.5米的灌,建议使用带导波杆的雷达。测量甲醇的,灌是不能随便开孔的,一般顶部安装,测量效果很稳定。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2017/9/2 9:20:57 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/9/2 15:11:13

    我工厂用的是磁制伸缩的也还可以,就是偶尔会卡住浮子,估计是里面介质粘度有写的大造成的

     


    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/9/2 15:11:13 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /