您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 双室平衡容器与差压变送器测量液位

henryen

henryen   |   当前状态:在线

总积分:1588  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2023-02-13

空间 发短消息加为好友

双室平衡容器与差压变送器测量液位

henryen  发表于 2017/12/31 15:39:13      871 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安装好后,如何确定最低和最高液位,用的是EJA差压变送器,在差压变送器中要设置哪些参数?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/1/1 18:14:45

    输入计算出的量程,然后在确认无液位的情况下做零点即可

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/1/1 18:14:45 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/1/2 17:26:10

    一般是根据平衡容器的上下取压口确定上下限,量程计算是要注意密度。

     


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/1/2 17:26:10 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/1/3 17:47:34

    负导压管装水,然后迁移零点就可以

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/1/3 17:47:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /