关于MPI的几点疑问!

myron_mao  发表于 2007/10/27 9:47:36      1088 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

书上说:每个CPU可以使用的MPI连接总数与CPU的型号有关(6-64个),这里说的"可以使用的MPI连接总数"是指什么?是指MPI网络上的节点数吗(最大好象是32个)? 2.中继器除了延长通信距离以外,可不可以增加网络节点数? 3.如何将笔记本连接到PROFIBUS网络的远程I/O从站上,从站使用ET200B,总线插头上有PG口.

 

1、这里所说的MPI连接总数是指建立通讯的连接数不是指的节点数。
  2、中继器除了延长通讯距离外,还可以扩展网段,也就可以扩展网络节点数,对于MPI来说一个网络上最多有126个节点。
  3、若用CP5512的话,你可以直接连接Profibus编程电缆ET200B的上。若用PC adapter那么必须给ET200B的接口供24V的电源,才可以编程。原因是Cp5512在接口上提供24V的电源而PC adapter不提供,对与ET200B是受电后才能激活网络编程功能,而对于主站如CPU的接口本身就提供所以不需要供24V电。