-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
变频器常见故障分析
boguan_thl 发表于 2022/6/22 17:01:36 808 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
过热(OH)
过热也是一种比较常见的故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。
举例 一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。
分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业),经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。