您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下PLC编程

jlccpw

jlccpw   |   当前状态:在线

总积分:564  2024年可用积分:373

注册时间: 2006-10-06

最后登录时间: 2024-07-23

空间 发短消息加为好友

松下PLC编程

jlccpw  发表于 2023/11/13 11:44:26      326 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

松下PLC  FP-XH 用兼容模式使伺服电机回原点时 怎么写指令让电机回原点时来回两次  就是说回原点启动后电机反向移动当碰到原点感应器后会正向移动一段距离,然后再接着反向移动碰到原点感应器才会停止回原点结束。   单次的回原点用F171 SPDH 指令回原点时第一次碰到感应器就停止了没有正转移动一段再反向移动·但有看到别人移动两次才回原结束·这个指令怎么写呢·求大神指教,是编写两段回原点程序来完成的吗

1楼 0 0 回复
  • jlly0813

    jlly0813   |   当前状态:在线

    总积分:340  2024年可用积分:98

    注册时间: 2006-12-08

    最后登录时间: 2024-06-13

    空间 发短消息加为好友

    jlly0813   发表于 2023/11/13 11:47:42

    可以自己写 碰到原点再中间多回一次

    2楼 回复本楼

    引用 jlly0813 2023/11/13 11:47:42 发表于2楼的内容

  • lvwei1020

    lvwei1020   |   当前状态:在线

    总积分:276  2024年可用积分:142

    注册时间: 2007-03-30

    最后登录时间: 2024-07-23

    空间 发短消息加为好友

    lvwei1020   发表于 2023/11/13 11:48:35

    用数据表模式的DOG2方式可以直接实现了

    3楼 回复本楼

    引用 lvwei1020 2023/11/13 11:48:35 发表于3楼的内容

  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:997  2024年可用积分:495

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-07-23

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2023/11/13 11:49:14

    低版本松下FP2SH,看他们写的也是两段原点回归,相当麻烦。

    4楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2023/11/13 11:49:14 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /