您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7-300和ET200通讯

jlccpw

jlccpw   |   当前状态:在线

总积分:760  2024年可用积分:569

注册时间: 2006-10-06

最后登录时间: 2024-11-08

空间 发短消息加为好友

S7-300和ET200通讯

jlccpw  发表于 2024/8/20 21:16:31      929 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

主站300,分站ET200,通过DP通讯,分站从3到11。现在的情况是6#站的DP头拨到ON   

包括6#站前面的分站都正常,6#站的DP头拨到OFF,包括6#站后面正常,前面的分站

BF灯无规律闪烁,有时候灯亮  有时候感觉刚要亮就灭   每次闪烁时间间隔也不一样, 

 我把6#站到7#站的DP线拆掉,重复前面步骤  ,结果一样, 6#站的DP头,ET200,

都换了  7#站的也都换了   仍然一样。







1楼 0 0 回复
  • lvlingshan9999

    lvlingshan9999   |   当前状态:在线

    总积分:347  2024年可用积分:192

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2024-09-24

    空间 发短消息加为好友

    lvlingshan9999   发表于 2024/8/20 21:31:35

    那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。

    一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。

    DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,

    你前面几个站我怀疑就是屏蔽层没接,干扰引起的,

    有变频的场合这操作必须要有的。


    2楼 回复本楼

    引用 lvlingshan9999 2024/8/20 21:31:35 发表于2楼的内容

  • lxg20060816

    lxg20060816   |   当前状态:在线

    总积分:224  2024年可用积分:76

    注册时间: 2006-08-16

    最后登录时间: 2024-09-03

    空间 发短消息加为好友

    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:34:53

    我之前遇到过类似的问题,可能是紫线总长度过长了,我当时是降低了波特率就好了

    3楼 回复本楼

    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:34:53 发表于3楼的内容

  • lxg20060816

    lxg20060816   |   当前状态:在线

    总积分:224  2024年可用积分:76

    注册时间: 2006-08-16

    最后登录时间: 2024-09-03

    空间 发短消息加为好友

    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:37:27

    DP就是有这些问题,要彻底解决就换成PROFINET。

    4楼 回复本楼

    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:37:27 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /