您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Freelance 2000 控制系统CPU故障浅析

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

Freelance 2000 控制系统CPU故障浅析

瑞雪照丰年  发表于 2007/12/21 15:39:11      836 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


摘要:本文介绍了Freelance 2000控制系统在焦化厂应用过程中出现的CPU故障现象,以及如何解决故障。

关键词:Freelance 2000 CPU   故障

0引言:

由焦炉产出的煤气经鼓风冷凝工艺后,仍含有NH3、苯、硫化物等成分,在进入下道工序前,需对煤气进行净化处理,为此,焦化厂新建煤气净化回收系统,其工艺先进,布局合理。经脱硫工艺处理后,不仅可以明显提高煤气质量,而且可减少硫化物排放量;硫铵工艺采用国内先进的处理装置,煤气中的氨被硫酸所吸收,生成硫酸铵,提高了化产品的价值和利用率;剩余氨水蒸氨工艺处理废水;导热油加热技术节约了蒸汽用量;终冷洗苯工艺将煤气中的苯洗至4g/m3以下,然后净煤气送往各用户。为了充分发挥工艺设备的作用,采用了计算机集中控制手段,实现煤气净化回收的全过程自动化控制,各种生产参数在中央控制室集中显示,并实现远程操作,大大降低了操作人员的劳动强度,有效地改善了操作环境,使焦化厂的自动化控制水平上了一个新台阶。

1 工艺流程


煤气净化回收工艺由冷凝鼓风、H.P.F脱硫、硫铵、终冷洗苯、蒸氨、导热油组成,其流程如


下:


点击看大图



2 检测与控制系统


2.1 硬件构成

该控制系统各工艺检测点的设置是根据实际生产需要进行设置的,除了现场就地显示表之外,还设置了远传显示表。

信号检测与变换部分仪表:测温采用热电阻;各主要压力、流量、液位等信号转换部分采用智能变送器,它的零点漂移小、工作稳定,且可以通过手持编程器方便的对变送器进行参数修改,保证了一次检测数据的准确可靠,是高效控制的基础。


集散控制系统采用的是德国ABB公司的Freelance 2000集散控制系统,其硬件构成如图1所示:


点击看大图


图1 集散控制系统配置图

由上位监控站、现场控制站、通讯网络Ethernet几部分组成。上位监控站包括工程师站及操作员站,采用Siemens工控机,操作系统是WINDOWS NT 4.0,编程软件为Freelance 2000 V6.1,用于系统的配置、组态、编程与调试;现场控制站是ABB公司的双冗余配置控制站,包括中央I/O单元、扩展I/O单元、CPU模块、连接模块、各种I/O模块,实现数据采集、回路控制、顺序控制等功能;通讯网络Ethernet用于传输数据及连接各个站。

2.2 软件组成

Freelance 2000集散控制系统的操作系统是Windows NT,系统稳定性较好,适应现场比较恶劣的操作环境。Freelance 2000集散控制系统提供了丰富的软件功能,可进行内部反馈仪表量和开关量的组态,通过与外部接线端子的连接,灵活的实现系统监控、回路控制、逻辑控制、数学运算、报警提示、趋势曲线、报表打印等。其编程方式采用功能块组态方式,系统具有丰富的功能模块,如模拟量输入转换模块、模拟量输入监控模块、模拟量输出转换模块、开关量运算模块、PID控制模块等多种功能模块,编程时可根据工艺过程控制特点,方便的设计、编制控制方案。

3、故障情况

在使用过程中,Freelance 2000控制系统突然出现几个DAI05模块指示灯桔黄色闪烁,模块上的所有点无法在上位机显示,CPU工作正常。

在将DAI05模块断电重新插拔后,依然桔黄色闪烁;将控制系统重新断电、上电,进行重新扫描、刷新,故障仍然存在。检查信号线,也没有出现异常,说明没有串进干扰源。最后怀疑为系统问题,将程序重新下装,第一次故障没有消除,第二次下装后,故障消除,系统恢复正常。

半年后,系统模块再次出现类似故障,重新下装几次,故障无法消除。

经过现场仔细检查,发现现有的4个机架上,都是3、6、9槽的模块出现问题,其余的模块没有问题,将桔黄闪烁的模块换至正常工作的机架上,能正常工作。经过分析认为:

(1)通讯线路问题:通讯模块有问题或者是通讯线有问题;

(2)CPU模块问题:虽然CPU没有报故障,有部分点可以正常显示。但在程序扫描中,每个机架上的3、6、9模块扫描不到。

4、解决方法

(1)检查通讯线、终端电阻

控制系统中有三根通讯线、2个终端电阻。对通讯线进行了仔细检测,没有发现问题;

更换终端电阻,故障也没有消除。说明通讯线、终端电阻没有问题。

(2)检查通讯模块

整个控制系统共有4块通讯模块,如果通讯模块有问题,任何一个通讯模块都有可能出现问题,只能利用逐个排除法试验、检查。经过检查,通讯模块没有问题。

(3)更换CPU模块

经过层层排查,只有CPU模块故障的可能性最大。但在以往的维护过程中,如果是CPU模块故障,该模块故障指示灯闪红色,同时整个控制系统的模块都是桔黄色闪烁,控制系统无法工作。现在只是每个机架上的3、6、9模块有问题,其余的模块都能正常工作。更换了CPU模块,并将程序重新下装后,故障消失,系统正常工作。

结束语:

经过现场逐个试验排除,最后确认为CPU故障,为以后的控制系统维护积累了宝贵的经验。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /