引用 小牛牛 2008/10/5 16:06:40 发表于12楼的内容
-
-
钟灵山 发表于 2008/10/5 20:10:41
测量了一下实际电流大概为380A左右,原来用400A的空开。前不久空开有一相触点发热烧了,把空开上端的铝牌都烧断了。感觉400A的空开还是太小了。13楼 回复本楼
引用 钟灵山 2008/10/5 20:10:41 发表于13楼的内容
-
-
-
wangjianmeiwz | 当前状态:离线
总积分:425 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-15
最后登录时间: 2010-06-27
-
wangjianmeiwz 发表于 2008/10/5 20:44:54
引用 wangjianmeiwz 2008/10/5 20:44:54 发表于14楼的内容
-
-
引用 小牛牛 2008/10/5 23:59:14 发表于15楼的内容
-
引用 y0927 2008/10/6 1:32:24 发表于16楼的内容
-
引用 shiq1119 2008/10/6 4:12:16 发表于17楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/10/6 7:58:16 发表于18楼的内容
-
-
HXY163168 发表于 2008/10/6 9:49:40
想用450A的就选500A的,其实400A够了.你的铝排烧了是螺丝没拧紧吧?你用多大铝排?改用铜排吧!铝排与断路器的接触面小了吧?19楼 回复本楼
引用 HXY163168 2008/10/6 9:49:40 发表于19楼的内容
-
引用 HXY163168 2008/10/6 10:13:55 发表于20楼的内容
-
引用 hh_clei 2008/10/6 10:36:25 发表于21楼的内容