    HXY163168   发表于 2008/10/11 16:31:37

    400A断路器足够了,再加上又不会同时启动,铝排接头发热传到断路器也是有可能的;要通过400A的铝排的面比较大,而断路器接头小,这样接触面肯定小,同时铝排易氧化,容易接触不良而导致发热,从而烧断路器。有些朋友说要大于700A的断路器,说是躲过启动电流,我私自以为不能这样算,断路器的脱扣电流是10倍额定电流,400A*10=4000A(配电型3300),电机保护型为12倍额定电流(33002),再加上不会同时启动,所以我私自以为400A的断路器足够了。
    52楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/10/11 16:31:37 发表于52楼的内容

  • btgy4008

    btgy4008   |   当前状态:在线

    总积分:3307  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-13

    最后登录时间: 2022-05-12

    空间 发短消息加为好友

    btgy4008   发表于 2008/10/11 21:49:50

    按照经验电流选择电动机功率的2~5倍,即I=(2~5)*P,P为电动机功率 (KW),这样的话180KW的的电机I=400~1000A,这么大的电流能直接启动吗?
    53楼 回复本楼

    引用 btgy4008 2008/10/11 21:49:50 发表于53楼的内容