引用 qwblgy 2008/10/8 16:06:41 发表于42楼的内容
-
-
-
ruishengrui | 当前状态:离线
总积分:639 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-08-29
最后登录时间: 2009-03-31
-
ruishengrui 发表于 2008/10/8 17:06:52
要用星三角启动,空开最少要用700A, 最好用继电器是的开关。43楼 回复本楼
引用 ruishengrui 2008/10/8 17:06:52 发表于43楼的内容
-
-
引用 钟灵山 2008/10/9 7:32:51 发表于44楼的内容
-
-
-
allen_pulitzer | 当前状态:在线
总积分:583 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-05-02
最后登录时间: 2022-10-24
-
allen_pulitzer 发表于 2008/10/9 9:34:32
空开选型,P=√3×U×I×cosΦ45楼 回复本楼
cosΦ取0.85,I=321.75,如为中高负荷起动,取额定电流的2倍,DZ20Y-630(DELIXI),
经济起动方式:建议频敏变阻起动,绕线电机可用液阻柜起动
引用 allen_pulitzer 2008/10/9 9:34:32 发表于45楼的内容
-
-
-
pzh0822 发表于 2008/10/9 13:38:15
选带整定的热保护的400A完全就可以了,在根据电机的额定功率调整到额定电流就行,电缆可选BVV3x120+1x95就行了.46楼 回复本楼
引用 pzh0822 2008/10/9 13:38:15 发表于46楼的内容
-
引用 马军成 2008/10/9 20:52:32 发表于47楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/10/10 7:42:07 发表于48楼的内容
-
引用 ljs625 2008/10/10 13:57:38 发表于49楼的内容
-
引用 jinxue 2008/10/10 19:32:12 发表于50楼的内容
-
-
longyun 发表于 2008/10/11 16:12:54
180KW电机用多大的空开合适?
根据经验:180KW电机的电流约等于360A,小于400A,考虑到电机启动时电流等方面,可选择600A左右的空气开关
引用 longyun 2008/10/11 16:12:54 发表于51楼的内容