您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 考大家一道常见的题目,不要轻敌哦。

  • zewang

    zewang   |   当前状态:离线

    总积分:262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-12

    最后登录时间: 2008-10-20

    空间 发短消息加为好友

    zewang   发表于 2008/10/20 12:33:15

    A,C相熔断马上脱扣,B相熔断不会马上跳,但运行一段时间后过热也会跳
    12楼 回复本楼

    引用 zewang 2008/10/20 12:33:15 发表于12楼的内容

  • eastfamous

    eastfamous   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-25

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    eastfamous   发表于 2008/10/20 13:32:45

    我认为能不能跳要看热继电器的类型,如果热继电器不是缺相保护型的就不会跳,如果是缺相保护型的无论什么情况都会跳。

    13楼 回复本楼

    引用 eastfamous 2008/10/20 13:32:45 发表于13楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/10/20 15:02:15

    一般情况下,B相缺相,经过一段时间热继电器肯定动作.当然没跳的也有,那是热继电器太垃圾了.
    14楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/10/20 15:02:15 发表于14楼的内容

  • xiaoluzi

    xiaoluzi   |   当前状态:离线

    总积分:394  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2008-12-04

    空间 发短消息加为好友

    xiaoluzi   发表于 2008/10/20 15:23:13

    1、缺相时,接触器线圈通过电动机绕组的分压而保持不跳闸;


    2、当缺相的时候,热继电器不一定可靠的断开,即使是缺相保护热继电器都不一定断开,缺相烧电机的例子可不少。

    15楼 回复本楼

    引用 xiaoluzi 2008/10/20 15:23:13 发表于15楼的内容

  • 常青树

    常青树   |   当前状态:在线

    总积分:1421  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    常青树   发表于 2008/10/20 18:54:57

    16楼 回复本楼

    引用 常青树 2008/10/20 18:54:57 发表于16楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2008/10/20 22:49:33

    首先要保证熔断器不会熔断:


    A、(C)相熔断器熔断,控制回路电压下降到B、C(A)有效值的一半,接触器线圈电压低于释放电压肯定会跳。如果熔断器选择合理,熔断器也会熔断的,但会晚于线圈释放。


    B相熔断,如果热继电器是不带缺相保护的,电机缺相运行会导致电流升高,导致热继电器脱扣,如果熔断器选择合理,熔断器也会熔断,这种情况下,熔断器的保护动作可能会快一些。

    17楼 回复本楼

    引用 匿名 2008/10/20 22:49:33 发表于17楼的内容

  • 200506873

    200506873   |   当前状态:在线

    总积分:5091  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-18

    最后登录时间: 2019-06-30

    空间 发短消息加为好友

    200506873   发表于 2008/10/21 15:15:31

    18楼 回复本楼

    引用 200506873 2008/10/21 15:15:31 发表于18楼的内容

  • sdjbjd

    sdjbjd   |   当前状态:离线

    总积分:456  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-01

    最后登录时间: 2011-09-29

    空间 发短消息加为好友

    sdjbjd   发表于 2008/10/21 20:36:56

    当缺A相和C相时应该看带的负载多大,一些小的电机有可能保持很长时间不跳,而大的不一定。


    当是缺中相时也应看负载大小,有的跳也有的不跳,跟用的电器的质量也有很大的关系。


     

    19楼 回复本楼

    引用 sdjbjd 2008/10/21 20:36:56 发表于19楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2008/10/22 10:18:33

    A,C,B相熔断时要看当时负载大小,和热继电器的类型,质量,以及MK的脱扣电压。在负载小时电动机可以缺相运行,否则都应该跳的。
    20楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2008/10/22 10:18:33 发表于20楼的内容

  • GUY

    GUY   |   当前状态:离线

    总积分:124  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-08

    最后登录时间: 2008-10-28

    空间 发短消息加为好友

    GUY   发表于 2008/10/22 15:15:09

    不会跳,通过电机构成回路的,2楼分析的对
    21楼 回复本楼

    引用 GUY 2008/10/22 15:15:09 发表于21楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】123456【下一页】