引用 zewang 2008/10/20 12:33:15 发表于12楼的内容
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
eastfamous 发表于 2008/10/20 13:32:45
我认为能不能跳要看热继电器的类型,如果热继电器不是缺相保护型的就不会跳,如果是缺相保护型的无论什么情况都会跳。
引用 eastfamous 2008/10/20 13:32:45 发表于13楼的内容
-
-
引用 钟灵山 2008/10/20 15:02:15 发表于14楼的内容
-
-
xiaoluzi 发表于 2008/10/20 15:23:13
1、缺相时,接触器线圈通过电动机绕组的分压而保持不跳闸;
2、当缺相的时候,热继电器不一定可靠的断开,即使是缺相保护热继电器都不一定断开,缺相烧电机的例子可不少。
引用 xiaoluzi 2008/10/20 15:23:13 发表于15楼的内容
-
引用 常青树 2008/10/20 18:54:57 发表于16楼的内容
-
-
匿名 发表于 2008/10/20 22:49:33
首先要保证熔断器不会熔断:
A、(C)相熔断器熔断,控制回路电压下降到B、C(A)有效值的一半,接触器线圈电压低于释放电压肯定会跳。如果熔断器选择合理,熔断器也会熔断的,但会晚于线圈释放。
B相熔断,如果热继电器是不带缺相保护的,电机缺相运行会导致电流升高,导致热继电器脱扣,如果熔断器选择合理,熔断器也会熔断,这种情况下,熔断器的保护动作可能会快一些。
引用 匿名 2008/10/20 22:49:33 发表于17楼的内容
-
引用 200506873 2008/10/21 15:15:31 发表于18楼的内容
-
-
sdjbjd 发表于 2008/10/21 20:36:56
当缺A相和C相时应该看带的负载多大,一些小的电机有可能保持很长时间不跳,而大的不一定。
当是缺中相时也应看负载大小,有的跳也有的不跳,跟用的电器的质量也有很大的关系。
引用 sdjbjd 2008/10/21 20:36:56 发表于19楼的内容
-
-
cxz2365 发表于 2008/10/22 10:18:33
A,C,B相熔断时要看当时负载大小,和热继电器的类型,质量,以及MK的脱扣电压。在负载小时电动机可以缺相运行,否则都应该跳的。20楼 回复本楼
引用 cxz2365 2008/10/22 10:18:33 发表于20楼的内容
-
引用 GUY 2008/10/22 15:15:09 发表于21楼的内容