您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 考大家一道常见的题目,不要轻敌哦。

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/26 19:10:03

    到42楼为止,粗略的统计了下,认为接触器会跳的大概有12票,支持不跳的大概有11票。可谓分歧很大啊。
    42楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/26 19:10:03 发表于42楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/26 22:12:46

    43楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/26 22:12:46 发表于43楼的内容

  • dg2046

    dg2046   |   当前状态:在线

    总积分:2159  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-18

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    dg2046   发表于 2008/10/28 11:46:04

    44楼 回复本楼

    引用 dg2046 2008/10/28 11:46:04 发表于44楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2008/10/28 15:32:11

    45楼 回复本楼

    引用 lljel 2008/10/28 15:32:11 发表于45楼的内容

  • yaoqipop

    yaoqipop   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-29

    最后登录时间: 2008-10-29

    空间 发短消息加为好友

    yaoqipop   发表于 2008/10/29 11:12:44

    热继的电流调整应该也有关系.


    缺相应该会使电流增大,理论上热继电器应该保护脱扣.


    但是单单断一相接触器仍会有回路,所以接触器应该不会脱扣.

    46楼 回复本楼

    引用 yaoqipop 2008/10/29 11:12:44 发表于46楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/29 20:42:01

            三相异步电动机两相运行,是引起电动机损坏的常见原因。为什么电动机安装了熔断器保护、磁力启动器附加的热继电器保护、断路器过流保护,都不能很好地对电动机两相运行起有效保护作用呢?

            首先,根据电机学原理,其如接至两相电源,其定子绕组不可能产生旋转磁场,旋转力矩为零,电动机只震动而不转动。电动机在进入两相电源起动时,实际上处于短路状态,其短路电流为三相启动时启动电流的0.866倍,而一般异步电动机启动电流为额定电流的4~7倍,故电动机在进入两相电源起动时,相当于两相短路时的电流为额定电流的3.464~6.062倍,所以上述电流,即比启动电流小,比电动机额定电流大得多。电动机两相启动时,电动机不运转,运行人员会立即发现,而且熔断器也会熔断,因为熔断器的熔断电流一般按下面两种原则选定:对于启动次数少及启动时间较短的电动机,按IH=IZ/2.5选定;对于反复起动及加速慢的电动机,按IH=IZ/(1.6~2)选定。上述两式中,IH是熔断器的额定电流;IZ为电动机三相启动电流。

            对于运转中的电动机,突然断掉一相电源后,在机械惯性作用下,在某些特定条件下尚可滞速旋转。由于电动机过电流倍数与电动机实际负荷和电动机本身最大力矩倍数K有关。当最大力矩倍数大于2时,电动机将维持两相运行,但转速大大降低,K愈大电动机两相运行时的过负荷倍数愈大。当最大力矩倍数K等于2时,电动机带额定负荷并发生两相运行情况下,电动机的过电流大约为额定电流的3.5倍,此时电动机如果按规定选用的熔断器作保护,熔断器可以熔断,并起保护作用。但是,当电动机只带50%的额定负荷时,两相运行电流大致与额定电流相等。而当电动机负荷在50%额定负荷以上,又在额定负荷以下两相运行时,熔断器就不能可靠地起到保护作用了。正常电动机的启动电流为电动机额定电流的4~7倍。由此可以看出熔断器不可能可靠的保护电动机两相运行。第三种情况是电动机最大力矩倍数K小于2时,电动机将减速停车,直至熔断熔丝。

            除了熔断器保护,在三相低压电动机保护中,还采用热继电器,作电动机过负荷保护。其动作电流一般选用1.1倍额定电流,考虑备用裕度,以防止电动机的电压变动及环境温度变化而误切电动机,一般是按1.2~1.3倍额定电流选择热元件,依靠热力保护热惯性产生的延时,躲开起动电流。所以由热元件构成的过负荷保护,也不可能可靠保护电动机两相运行。同样对于断路器过流保护,一般按躲开电动机启动电流整定,显而易见,按这样整定值也不能正确的保护电动机两相运行。

            关于电动机两相运行的保护问题,近年来各地提出很多方案,基本上可以归纳为两大类:一类是安装电动机一相熔断的信号指示,另一类是利用晶体管构成的负序保护。采用这些方法,也有一定效果,但仍不够完善,因此推广应用还不普遍。为此可以采用双组熔断器,构成比较简单而又可靠的电动机两相保护。方法是用6个熔断器,每两个并联构成三相熔断器保护,每相中的两个熔断器,一个按电动机1.2~1.3倍额定电流整定,另一个按前述熔断器额定电流公式选定。电动机起动时合上后三个熔断器,使电动机正常启动,启动结束后,再合上前三个熔断器,再拉开后一个熔断器,使电动机正常运行。

            最后应当指出,大量实践证明,要防止电动机两相运行,只有加强监视,总结经验,注意发现缺相运行的异常现象,及时切除两相运行的电动机,确保电动机的安全可靠运行。

    47楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/29 20:42:01 发表于47楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/29 20:59:15

    再次统计下:

    认为会跳的原因如下:

    1、因为AC熔断,接触器不能构成回路,所以跳掉。

    A\B\C断电一相中的感应电压仍近似于电源电压,接触器线圈两端仍有电,因而线圈不能脱扣,在这样的情况下,电机处于缺相运转,很容易造成烧毁电机的事故。)


    2
    、当有一相熔断后,热继电器因为缺相,所以跳掉。(前面分析过,是普通热继电器,它是过载保护,对电流不平衡或缺相不起作用,许多缺相运行的电机,因为热继电器没有保护而烧毁的例子大家接触的很多了。)

    当然了,这里分析的都是理想的情况,世事无绝对,答案是丰富多彩的,很多认为应该跳的网友分析的也有道理,具体要看热继电器电流整定是多少?负载还是空转?也有可能跳。具体分析可以看上面的文章。

     

    由于悬赏分数太少,我会帮其他分析的好的网友加分。

     

    先结贴了,大家都分析的很好,感谢大家的参与!

     

    以后会不定时的发些讨论帖,欢迎大家积极参与,不管对错,其实经过这样一个讨论,我们对问题的分析会越来越细致。

     

    想多拿积分,参与到我们的讨论当中来吧!

     

    48楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/29 20:59:15 发表于48楼的内容

  • zhgxtl

    zhgxtl   |   当前状态:离线

    总积分:104  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-03-03

    最后登录时间: 2011-06-20

    空间 发短消息加为好友

    zhgxtl   发表于 2008/11/14 15:10:53

    以上提问,即缺相问题,若发生在电机运转时,则电机继续运转,若发生在电机静止时,则电机起动不了,若强行开启,很可能烧毁电机。
    49楼 回复本楼

    引用 zhgxtl 2008/11/14 15:10:53 发表于49楼的内容

  • feifeigg

    feifeigg   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-15

    最后登录时间: 2009-01-09

    空间 发短消息加为好友

    feifeigg   发表于 2008/12/15 21:06:55

    对的,不会跳的,不过有热继电器,如果电流值设置合理就能有效的保护电机
    50楼 回复本楼

    引用 feifeigg 2008/12/15 21:06:55 发表于50楼的内容

  • miao_lei

    miao_lei   |   当前状态:在线

    总积分:2116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-26

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    miao_lei   发表于 2009/1/17 9:49:05

    51楼 回复本楼

    引用 miao_lei 2009/1/17 9:49:05 发表于51楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】123456【下一页】