您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 服务器

ming

ming   |   当前状态:在线

总积分:973  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-10-30

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

服务器

ming  发表于 2008/12/8 2:26:34      1294 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS系统服务器全退出后机柜与现场总线会断吗

会造成什么影响

1楼 0 0 回复
  • ljl84sh

    ljl84sh   |   当前状态:离线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-30

    最后登录时间: 2009-01-15

    空间 发短消息加为好友

    ljl84sh   发表于 2008/12/4 11:11:29

    但是时间要快
    2楼 回复本楼

    引用 ljl84sh 2008/12/4 11:11:29 发表于2楼的内容

  • paul1088

    paul1088   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-13

    最后登录时间: 2012-03-05

    空间 发短消息加为好友

    paul1088   发表于 2008/12/4 21:29:05

    这要看服务器在DCS系统中扮演的角色,操作一般没有什么影响,但对历史数据的存取肯定有影响,因此在某些系统中,服务器也必须采用冗余的。
    3楼 回复本楼

    引用 paul1088 2008/12/4 21:29:05 发表于3楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/12/5 10:17:15


    4楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/12/5 10:17:15 发表于4楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/12/5 22:30:17

    如果DCS系统不是冗余的,上位机全停了,下位机也正常运行.如果是冗余的,控制器不停的切换,现场总线也是断的.
    5楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/12/5 22:30:17 发表于5楼的内容

  • ljl84sh

    ljl84sh   |   当前状态:离线

    总积分:392  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-30

    最后登录时间: 2009-01-15

    空间 发短消息加为好友

    ljl84sh   发表于 2008/12/8 2:26:34

    那对于控制器登陆 会有什么影响  虽然有答案但是我还想听听更多人的建议

    6楼 回复本楼

    引用 ljl84sh 2008/12/8 2:26:34 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /