您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 参加“问答接龙”活动,送分、送奖、学知识!

  • genghis

    genghis   |   当前状态:离线

    总积分:3431  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-26

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    genghis   发表于 2009/9/19 8:43:37

    S7-200如果与其他品牌的变频器多用什么通信协议?

    22楼 回复本楼

    引用 genghis 2009/9/19 8:43:37 发表于22楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/19 8:58:11

    但是和其他品牌的变频器通讯,可能采用MODBUS更方便、容易上手使用,而且支持此协议的变频器类型也非常多,而对于PPI和自由口协议主要是Siemens自己产品之间的通讯多一些!!


    提问:Siemens S7-400与AB Logix5000系列大型PLC那个功能更强?列出理由!

    23楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/19 8:58:11 发表于23楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/9/19 20:35:31

    两者都是大型的PLC系统,配置都非常灵活。但说哪个更强可真不容易!


    下面问题:PLC的晶体管输出和继电器输出各有什么优点?

    24楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/9/19 20:35:31 发表于24楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/9/19 20:52:27

    控制步进 伺服用晶体管的


    动作频率高一般也用晶体管的


    无所谓优点之分吧 

    25楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/9/19 20:52:27 发表于25楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/9/19 22:09:24

    PLC的晶体管输出和继电器输出各有什么优点?


    晶体管输出属于无接点,其动作速度快、寿命长、适用于高频度和动作电路,但其有一定的电压降。



    继电器输出属于有接点,其线圈与接点间的组合是高度绝缘的,负载可以是交、直流的,安装、维修方便,但其接点使用寿命较短。



    下面的问题:PLC模拟信号接地时应该注意的事项有哪些?

    26楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/9/19 22:09:24 发表于26楼的内容

  • 晨晖

    晨晖   |   当前状态:离线

    总积分:916  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-31

    最后登录时间: 2009-10-22

    空间 发短消息加为好友

    晨晖   发表于 2009/9/20 12:33:13

    1,安全地或电源接地
    将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害


    2,系统接地
    PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,作为控制系统地


    3,信号与屏蔽接地
      一般要求信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接点。


    问下楼:PLC系统中干扰的主要来源及途径?

    27楼 回复本楼

    引用 晨晖 2009/9/20 12:33:13 发表于27楼的内容

  • goldjack

    goldjack   |   当前状态:在线

    总积分:3142  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-15

    最后登录时间: 2023-12-26

    空间 发短消息加为好友

    goldjack   发表于 2009/9/20 21:27:48

    PLC系统中干扰的主要来源及途径

     (1)来自空间的辐射干干扰


     空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。


     (2)来自系统外引线的干扰


     主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。


     a来自电源的干扰


     PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。


     b来自信号线引入的干扰


     与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。


    此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。


      c 来自接地系统混乱时的干扰


    接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。


    PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。


    此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。


    (3)来自PLC系统内部的干扰


    主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。


     


    问下楼:什么是安全PLC?

    28楼 回复本楼

    引用 goldjack 2009/9/20 21:27:48 发表于28楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/21 8:35:27

    所谓安全PLC,就是专门为条件苛刻的任务或安全相关的应用而设计的PLC,在其失效时不会对人员安全或过程安全带来危险 。在一台安全PLC根据要求达到了特定的可靠性/故障概率等级时,就意味着它具有广泛的自诊断能力,可以监测各个方面的硬件状态、程序执行状态和操作系统状态。此外,安全PLC还必须能够执行标准机构(例如TUV、FM等)认证的必须的故障安全动作,而这些故障安全动作都是根据特定的原则设计,并满足国际安全标准(如IEC61508和EN954-1等)中定义的要求。另外,安全PLC还可能包括警卫保护预警和权限管理的内容,用来保护安全PLC不受来自外界的干扰。 


    安全PLC采用特殊的设计,必须能够实现两个重要目标:
      1.系统不会失效(采用冗余的工作方式),即使元件的失效不可避免;
      2.失效是在可预测的范围内,一旦失效,系统将进入安全模式。

    如Siemens的S7-300F系列就是安全型PLC!


    问题:如何设计编程方法优化PLC的程序扫描周期?

    29楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/21 8:35:27 发表于29楼的内容

  • miao_lei

    miao_lei   |   当前状态:在线

    总积分:2116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-26

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    miao_lei   发表于 2009/9/21 9:12:40

    1.使用中断扫描的方式,对于模拟量可以放在扫描周期长一点的中断中,我一般使用OB33,500MS的扫描周期中;
    2.降低COMMUCATION JOB的参数;
    3.降低DIAGNOSTIC BUFFER的信息数量;
    4.过程映像区尽量使用PIP区,而不适用OB1 PI;
    5.尽量少用系统提供的功能块,因其一般都是功能较多,而你所做的程序中未必使用到这些功能,这样就可以减少部分程序量;
    以上是我在400的CPU中优化程序的一些方法,不知道300是否也是这样,但思路是一样的;如果CPU的负荷较大,尽量减少与程序关系不大,影响不大的数据区。


    请问31楼的:进行I/O的直接访问时,必须注意什么?

    30楼 回复本楼

    引用 miao_lei 2009/9/21 9:12:40 发表于30楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2009/9/21 13:28:06

    继续努力
    31楼 回复本楼

    引用 skbolo 2009/9/21 13:28:06 发表于31楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12345【下一页】