hylotus 发表于 2009/9/21 14:02:59
对于PLC来说,如果采用直接I/O访问,那吗采用对I/O读写的字、双字、或者几个字的操作,如果跨越模块间的访问,就会读取到不正确的数值,或者引起错误!因此采用此方式时,应注意硬件组态中I/O模块的地址!
例如Siemens S7-300 PLC中,CPU DI 32和DI 16两个模块,其中DI32起始地址为4,那吗其地址范围为PIB4~PIB7,DI 16模块的起始地址为8,那吗其地址范围为PIB8~PIB9,如果采用 L PIW7和L PID6两条指令对I/O直接访问,那吗就会发生读取的数值不正确的问题,一定要注意!!!
问题:为了防止静电放电的危险,一般需要采取哪些措施?谢谢!!!
引用 hylotus 2009/9/21 14:02:59 发表于32楼的内容
-
-
xilinxue 发表于 2009/9/21 19:56:31
保证良好的接地:在处置对静电敏感的设备时应确保人体工作表面和包装有良好的接地这样可以避免充上静电。8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
避免直接接触:只在不可避免的情况下才接触对静电敏感的设备例如在维修时手持模板但不要接触元件的针脚或印刷板的导体用这种方法使放电能量不会影响对静电敏感的设备8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
如果必须在模板上进行测量在开始测量之前必须先接触接地的金属部分使人体放电这种方法只适用于接地的测量设备。8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
引用 xilinxue 2009/9/21 19:56:31 发表于33楼的内容
-
引用 xilinxue 2009/9/21 20:00:09 发表于34楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2009/9/22 21:36:33
引用 ytzidonghua 2009/9/22 21:36:33 发表于35楼的内容
-
-
引用 hylotus 2009/9/23 10:04:02 发表于36楼的内容
-
-
hylotus 发表于 2009/9/23 16:53:52
一个简单问题,大家接着讨论呀:
一般来说用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过多少KW,正常情况
应以多少KW以下为宜?
引用 hylotus 2009/9/23 16:53:52 发表于37楼的内容
-
引用 hq0769 2009/9/23 21:03:15 发表于38楼的内容
-
引用 hq0769 2009/9/23 21:04:21 发表于39楼的内容
-
引用 shenfei 2009/9/24 8:26:41 发表于40楼的内容
-
引用 shenfei 2009/9/24 8:28:43 发表于41楼的内容