    对于PLC来说,如果采用直接I/O访问,那吗采用对I/O读写的字、双字、或者几个字的操作,如果跨越模块间的访问,就会读取到不正确的数值,或者引起错误!因此采用此方式时,应注意硬件组态中I/O模块的地址!


    例如Siemens S7-300 PLC中,CPU  DI 32和DI 16两个模块,其中DI32起始地址为4,那吗其地址范围为PIB4~PIB7,DI 16模块的起始地址为8,那吗其地址范围为PIB8~PIB9,如果采用 L PIW7和L PID6两条指令对I/O直接访问,那吗就会发生读取的数值不正确的问题,一定要注意!!!


    问题:为了防止静电放电的危险,一般需要采取哪些措施?谢谢!!!


     

    32楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/21 14:02:59 发表于32楼的内容

  • xilinxue

    xilinxue   |   当前状态:在线

    总积分:16186  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2020-03-22

    空间 发短消息加为好友

    xilinxue   发表于 2009/9/21 19:56:31

    保证良好的接地:在处置对静电敏感的设备时应确保人体工作表面和包装有良好的接地这样可以避免充上静电。8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
    8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
    避免直接接触:只在不可避免的情况下才接触对静电敏感的设备例如在维修时手持模板但不要接触元件的针脚或印刷板的导体用这种方法使放电能量不会影响对静电敏感的设备
    8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
    8?>e[8??aóbbs.iacmall.com^??aòhUl?
    如果必须在模板上进行测量在开始测量之前必须先接触接地的金属部分使人体放电这种方法只适用于接地的测量设备。
    8?>e[8??aóbbs.iac


    mall.com^??aòhUl?

    33楼 回复本楼

    引用 xilinxue 2009/9/21 19:56:31 发表于33楼的内容

  • xilinxue

    xilinxue   |   当前状态:在线

    总积分:16186  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2020-03-22

    空间 发短消息加为好友

    xilinxue   发表于 2009/9/21 20:00:09

    PLC的模拟量模块(4入2出),是否可以0-5V的标准输入,0-20mA的标准输出?
    34楼 回复本楼

    引用 xilinxue 2009/9/21 20:00:09 发表于34楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/9/22 21:36:33

    35楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/9/22 21:36:33 发表于35楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/23 10:04:02

    楼上的怎么不具体一点说明呢?如果解释清楚了,应该接下去提出问题呀,这是接龙专题呀!!

    36楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/23 10:04:02 发表于36楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/23 16:53:52

    一个简单问题,大家接着讨论呀:


    一般来说用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过多少KW,正常情况


    应以多少KW以下为宜?

    37楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/23 16:53:52 发表于37楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/9/23 21:03:15

    理论上来讲,只要电机启动的电压降在变压器允许的范围内都可以直接启动。一般来说,15KW以上可以考虑采取降压启动。

    38楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/9/23 21:03:15 发表于38楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/9/23 21:04:21

    如何对电磁流量计(包括传感器、变送器)进行校准?
    39楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/9/23 21:04:21 发表于39楼的内容

  • shenfei

    shenfei   |   当前状态:离线

    总积分:1791  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    shenfei   发表于 2009/9/24 8:26:41

    无非就是对零位和满量程进行一下设置啊。
    40楼 回复本楼

    引用 shenfei 2009/9/24 8:26:41 发表于40楼的内容

  • shenfei

    shenfei   |   当前状态:离线

    总积分:1791  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    shenfei   发表于 2009/9/24 8:28:43

    s7-300,400的模拟量块怎么设置的啊?
    41楼 回复本楼

    引用 shenfei 2009/9/24 8:28:43 发表于41楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12345【下一页】