断路器的使用类别A和B的含义是什么?

hylotus  发表于 2009/10/30 15:16:46      1435 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

使用类别A

    

     1. 在短路情况下,开关没有选择性保护。

     

     2. 在短路情况下,没有短延时保护。  

    

     3. 没有短时耐受电流 Icw的要求。

 

使用类别B: 

    

     1. 在短路情况下,开关具有选择性保护。  

   

     2. 有短时耐受电流 Icw的要求(耐受时间大于50ms):

        

        In < 2500A: Icw 至少为12 x In 且不低于 5kA 

       

        In > 2500A: Icw 至少为 30kA.