S7-300能做modbus主站,同时又做从站吗?

zhanghe  发表于 2010/3/23 15:53:51      2204 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有一个S7-300系统,要做modbus主站,但同时又要作为另外一个系统的modbus从站。系统该怎么配置? 是否该加2块CP340或是CP341? 谢谢!
1楼 0 0 回复
  • wangfei

    wangfei   |   当前状态:离线

    总积分:265  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-04-26

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    wangfei   发表于 2010/3/23 15:53:51

    S7-300通过CP341通讯扩展模块实现Modbus通讯,由于每个CP341只提供1个通讯接口,所以对于单个CP341来说要不就做主站要不就做从站只能二选一。
    一个S7-300系统中既要做Modbus主站,又要做Modbus从站就必须使用两个CP341,和两个Dongle。
    具体使用方法请参考下载中心文档编号“A0081”