游泳馆的电气照明设计
liubingrui 发表于 2007/8/11 15:04:54 1247 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
首先,在当今人们都推崇“以人为本”的设计理念时,千万不要忽略了人的生命安全。对于游泳馆和浴室,国际电工委员会(IEC)标准和国家JGJ/T
16-92规范都把它列入特殊环境。国家对这类场所的灯具安全也有专门的《游泳池和类似场所用灯具安全要求》(GB7000.8-1997)规范。
其二是我们在进行灯光设计,渲染空间气氛的同时,如何能做到即满足照明要求,又避免眩光效应呢?故我想从以下二个方面来进行论述。
(一)游泳馆照明的特殊性
游泳馆是特别潮湿或浸水场所,在这种场所充满潮气或常有凝结水出现,它使灯具绝缘水平下降易造成漏电或短路。人体阻抗也因皮肤浸湿而显著降低,电击危险大大增加,因此这种场所的电气安全应予以足够重视。
按电气危险程度,游泳池划分为四个区域,见附图一,图中:
1区----离水池边缘2M,其高度止于人能达到的高度2.5M处,对于跳台或滑槽,该区的范围包括其边缘1.5M,高度2.5M处;
2区-----1区至离1区1.5M的水平垂直面内,其高度止于离地面或人能达到的2.5M处;
3区-----2区至离1区2.4M的水平垂直面内和0区、1区、2区高于2.5M至顶面处。
附图一
在0区内只允许用12V及以下的隔离特低电压(SELV,即不接地的特低电压)供电,其电源(如特低电压变压器)应设在0区以外,0区、1区内不允许设插座,在2区内设插座应由隔离特低电压供电或用额定动作电流IΔn<=30mA的漏电保护器保护。
在0区、1区、2区内应作局部等电位联结(LEB)做法见《等电位联结安装》(97SD567)第十页国家标准图。灯具等电气应具备以下防水等级;
0区内为IPX8级(能按制造厂规定的条件长期潜水);
1区内为IPX4级(任何方向溅水无有害影响);
2区内为IPX2级(当外壳从正常位置倾斜150以内时,垂直滴水无有害影响);
3区内为IPX1级(垂直滴水无有害影响)。
防护等级代号IP X X表示的含义为:
第一位 特征数字 防 护 等 级
简 短 说 明 含 义
0 无防护 没有特殊防护
1 防大于50mm的固体异物
人体某一大面积部分,如手(但对有意识的接近并无防护)。固体异物直径超过50mm
2 防大于12mm的固体异物
手指或类似物,长度不超过80mm,固体异物直径超过12mm
3 防大于2.5mm的固体异物
直径或厚度大于2.5mm的工具、电线等。固体异物直径超过2.5mm
4 防大于1mm的固体异物 厚度大于1mm的线材或片条。固体异物直径超过1mm
5 防尘
不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到妨碍设备正常运转的程度*
6 尘密 无尘埃进入
* 如带电部件绝缘失效。