近年来国内有相当部分火灾事故是由于电气故障引起的,据有关数据统计表明电气火灾已成为火灾发生的主要因素之一。从国家内众多电气火灾事故统计分析案例中发现,建筑电气火灾故障引发居多。为何存在低压配电线路上所设置的保护装置未能有效动作保护呢?显然,我们并不排除设计、装饰设计及安装环节中选择断路器、熔断器保护整定值的匹配性与精确性以及电线、电缆因质量不合格或超时使用老化等腰三角形先天性缺陷因素。通过分析研究表明,电气接地故障中电弧性对地短路也是引发电气火灾的重要原因。电弧性对地短路相对于一般相间短路,其特征是故障回路阻抗较大,故障电流较小,不能有效地使保护电器(断路器、熔断器)及时动作切断供电电源。因此,国际
                  IBC 标准及我国相关电气规范都对设置 RCD (剩余电流动作保护器)作为防止电气火灾提出了相关要求。
                  2     设计中选用防火 RCD 装置遇到的问题
                          国家规范中对设置防火用 RCD 的整定值△ N 作了相应规定:国家规范《低压配电设计规范》(
                  GB50054-95 )规定 I △ N 值可在 0.54 范围中选定;《住宅设计规范》( GB50096 - 1999
                  )中规定了每幢住宅建筑应装设防火用的带漏电保护的电源总断路器;《民用建筑电气设计规范》( JGJ/T16 - 92 )中提出
                  I △ N 值在 6 ~300mA之间选取。
                         从电气防火的重要性出发,装设 RCD无疑是必要且是有效的手段。但在实际工程中RCD的取值I △ N
                  往往较难定量把握。通常电气线路和用电设备在正常使用泄漏电流值等于或超过 RCD 整定值时, RCD
                  动作切断供电回路。特别是在住宅建筑中,若装设在总进线处的 RCD 保护范围较大,即便 RCD 整定值高限 500mA
                  ,住宅楼单元也会遇到诸如个别住户室内装修或家用电器非正常用电泄漏故障电流存款额而导致供电干线 RCD
                  动作的情况发生,严重时可千万供电系统不能正常工作的社会性不良影响。以致有些供电及物管部门在干线上拒用 RCD
                  装置或撤除的情况发生。
                          综上所述,建筑电气配电系统中定性及定量并合理选用 RCD
                  装置及参数是我们设计及应用中需要进一步积累经验和总结的课题。
                  3     电气防火漏电保护与消防火灾自动报警系统关联设计探讨
                          
                  通常将消防系统中火灾自动报警系统称为“消防的哨兵”,因为有了它,建筑在火灾发生初期就能及时得到探测预报,以致灭火于萌发初期,取得理想效果。借助于上述概念,我们能否将防止电气火灾的防火漏电保护装置纳入火灾自动报警系统内统一监控呢?能否找到一种产品、开发一种装置将电气防火漏电保护不仅是按开关最阀值动作的简单方式切断供电回路,而采用检测监控泄漏电流、过电压等参数分级报警方式:当达到高限时再切断供电回路的智能化方式呢?答案是肯定的。而采用常规断路器带漏电保护功能的