1、控制电热设备用交流接触器的选用
这类设备有电阻炉、调温加热器等,此类负载的电流波动范围很小,按使用类别分属于AC-1,接触器控制此类负载是很轻松的,而且操作也不频繁。因此,选用接触器时,只要按接触器的约定发热电流Ith等于或大于电热设备的工作电流的1.2倍。
例一:试选用一接触器来控制380V、15KW三相Y形接法的电阻炉。
解:先算出各相额定工作电流Ie。
Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
因而可选用约定发热电流Ith≥27.2A的任何型号接触器。如:CJ20-25、CJX2-18、CJX1-22、CJX5-22等型号。
2、控制照明设备用接触器的选用
照明设备的类型很多,不同类型的照明设备,起动电流和起动时间也不一样。此类负载为使用类别AC-5a或AC-5b。如起动时间很短,可选择其约定发热电流Ith等于照明设备工作电流Ie的1.1倍即可,起动时间稍长以及功率因数较低的,可选择其约定发热电流比照明设备的工作电流更大一些,参见表1。
表1 控制照明设备的接触器选用原则
序号照明设备名称起动电源COSΦ
起动时间min接触器选用原则
1白炽灯15Ie1 Ith≥1.1Ie
2混合照明灯1.3Ie≈13Ith≥1.1×1.3Ie
3荧光灯≈2.1Ie0.4~0.6 Ith≥1.1Ie
4高压水银灯≈1.4Ie0.4~0.63~5Ith≥1.1×1.4Ie
5高压碘灯1.4Ie0.4~0.55~10Ith≥1.1×1.4Ie
6金属卤素灯(1.4~2)Ie0.5~0.65~10Ith≥1.1×2Ie
7带功率因数补偿的序号3-序号620Ie 按补偿电容起动电流选用
-
引用 jshfq 2007/8/12 8:52:58 发表于2楼的内容
-
-

-
-