liubingrui 发表于 2007/8/16 14:21:21 1049 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
根据以上技术条件,为确定电动机起动时的电压电流是否满足起动要求需进行起动计算,然后校验电动机的继电保护要求。计算条件应设供电系统是无限大容量电源,采用标幺值,计算容量Sj=100MVA。
(二)在计算之前需考虑以下因素:
1、大容量电动机起动时,需要满足起动母线电压波动、电动机起动转矩要求和电动机及工艺设备的动热稳定要求。电动机和工艺设备应能承受全压起动时的冲击,即能满足电动机和工艺设备的动稳定要求。对于某些电动机在全压起动时还需满足制造厂规定的热稳定要求。
2、大型电动机起动时,其端电压应能保证被拖动机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压下降不应妨碍其它用电设备的工作。按照国家标准《电能质量.电压允许拨动和闪变》(GB
12326-93)的要求,一般情况下,电动机起动时配电母线上的电压不应低于额定电压的85%,对于经常起动的电动机,不应低于额定电压的90%。
-