您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 一般的缓冲罐里头能进行自动调节吗?

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2026年可用积分:0

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

一般的缓冲罐里头能进行自动调节吗?

liubingrui  发表于 2007/9/8 11:25:23      1181 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在缓冲罐里(罐里有一定量的热水),让饱和蒸汽从釜底进入,穿经热水,出来的蒸汽再被抽送到下一级的管道。
要求:经过对温度或压力或水位的监控,能及时的补水。
一般的缓冲罐里头能进行自动调节吗?
有这方面的自动调节系统吗?
1楼 0 0 回复
  • szzunzheng

    szzunzheng   |   当前状态:离线

    总积分:180  2026年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-06

    最后登录时间: 2009-10-12

    空间 发短消息加为好友

    szzunzheng   发表于 2007/9/1 17:28:53

    2楼 回复本楼

    引用 szzunzheng 2007/9/1 17:28:53 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2026年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/9/8 11:25:23

    调温度反应会滞后,调水位反应会灵敏些,建议调水位。但饱和蒸汽从釜底进入穿经热水时,如果蒸汽进釜底处未采取机械措施,则水受蒸汽的冲击波动会很大,如果水位波动太大,自控水位就较难。如有上述情况则请工艺设备作点改进,自动调节选用常规的PID调节仪表就行了。

    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/9/8 11:25:23 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /