手机阅读

一般来说,变频调速电机工作在35HZ以上的场合,靠自身的扇叶来降温,完全可以满足要求;在电机功率较大经常工作在35HZ以下,就需要额外考虑电机的散热问题了。 我们一般做如下处理:拆除电机本身扇叶,利用扇罩,固定安装一台小功率(25W,三相)轴流风机,使它排除调速电机的速度因素,无论速度的高低都进行强迫风冷,效果非常好,电机运行时温升均在容许范围内。现推荐给大家参考借鉴。如果是新采用电机,直接要求电机厂家给加装好。