您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变频器漏电流的问答

解脱527

解脱527   |   当前状态:离线

总积分:877  2026年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

关于变频器漏电流的问答

解脱527  发表于 2007/9/6 13:07:19      1458 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

Q: 有那些漏电流的形式?  
A: 有 2种:电机电缆对地漏电流和电缆   
Q: 为什么会有漏电流的问题?  
A: 不使用变频器时,漏电流一般较小。使用变频器时,因为逆变器的功率模块高速开关,输出电流中有高次谐波的存在。有因为电缆对地、电缆之间存在电感,因此产生了较大的漏电流(可达不用变频器时的10倍)。   Q: 漏电流和开关频率有和关系?  
A: 开关频率越小,漏电流越小。   
Q: 漏电流和电机功率的关系?  
A: 功率越大,漏电流越大。    
Q: 漏电流和接地的关系?  
A: 无直接关系。但接地不好会增加触电的可能性。    
Q: 漏电流对策有那些?  
A: 降低开关频率,是电缆之间,电缆和地的距离增加,增加开关的漏电流设定水平等。    
Q: 对变频器的漏电流水平可有什么规定?   
A: 现在还没有。
1楼 0 0 回复