您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高速运动伺服控制系统在硬币压印机中的应用

解脱527

解脱527   |   当前状态:离线

总积分:877  2026年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

高速运动伺服控制系统在硬币压印机中的应用

解脱527  发表于 2007/9/8 11:28:40      1754 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本文所介绍的系统充分发挥伺服控制器和现场总线技术的特点, 准确、灵活地控制高速硬币压印机的冲压和拨饼, 满足了多种工艺要求。

以前硬币压印机的主轴与拨饼轴之间的传动连接采用同步带联结,如图1示,即主轴与拨饼轴之间的传动比为固定的1:1,拨饼轴的速度变化随主轴速度而变,主轴与拨饼轴的位置角度一一对应,其最大特点是简单和可靠,实现了两轴的1:1同步,但系统不具备柔性。为了满足特殊生产工艺要求,如对某些产品(大规格纪念币、小规格纪念币)就必须靠进行多次压印功能来达到工艺的技术要求,也就是经过多次压印后,拨饼一次,需要改变主轴与拨饼轴之间的传动比为N:1,修改系统的机械传动结构非常困难,所以需要用高速运动伺服控制器,控制拨饼运动,如图2所示。


图1:同步带联结 图2:伺服控制器控制


如果两轴的1:1同步,那么也就是拨饼速度等于主轴速度;如果两轴的N:1(N=2,3,4…)间歇同步, 那么也就是拨饼速度等于主轴速度的1/N。根据系统要求选用西门子公司MASTERDRIVES MC运动控制驱动器。因为MASTERDRIVES MC运动伺服控制驱动器适合控制循环周期短而且高精度、高动态响应的控制系统。这种驱动器是智能控制系统的一部分,它能够实现机动、灵活和高效的驱动控制,其性能远远超过同类系统。

控制内容和要求
本文以高速硬币压印机为控制对象,硬币压印速度必须要达到700枚/min,主要工艺过程是:送饼机构把光饼送到拨饼机构,拨饼机构把光饼准确拨给主传动机构,在主传动压印,加工成成品。其主要特点是:速度快(每完成一枚只需85ms);各机构之间的传动要配合默契,特别强调主传动与拨饼机构要配合非常准确,拨饼的时间只有40ms左右,所以拨饼驱动采用SIEMENS公司MC伺服数控系统,MC伺服数控系统是SIEMENS公司最新高速运动控制系统,是无轴驱动系统(无轴驱动系统就是同步信号从主传动上取出,即在主传动曲轴上安装高分辨率的光电编码器,当主机运转时,编码器的脉冲信号输送给拨饼伺服控制器控制,伺服控制器准确控制拨饼动作,从而达到随拨饼主机同步运转的要求)。

SIEMENS公司MC运动伺服控制系统主要特点为:高动态响应,MASTERDRIVES MC驱动器使用了32位数字控制技术;高过载因数能处理高难度的应用问题:MC运动控制驱动器有极高的过载因数:250ms内300%的过载能力。集成式安全保护装置保障了所有功能的安全应用:具有的“安全停止”功能软件:灵活运用BICO技术,它们可被应用于所有必要的开环和闭环控制。

根据工艺要求,主传动机构和拨饼机构既要满足1:1同步要求(压印一枚,拨一枚),又要满足N:1间歇同步要求(压印一枚N次后,再拨一枚)。

系统的整体构成和方案设计
电气主控系统
电气主控系统将采用德国SIEMENS公司的S7-300系列可编程序控制器,中央处理单元为西门子CPU315-2DP,该系统可靠性高,速度快。CPU 315-2DP具有一个Profibus-DP接口和一个组合的DP/MPI接口,通过CPU315-2DP的Profibus-DP接口,连接符合Profibus总线的设备,使得CPU可以轻松的访问底层的Profibus网络上的设备。图3为系统的整体构成图。注意在配置网络终端电阻时,网络的首端、尾端电阻为ON,中间全部为OFF。


图3:系统的整体构成图


图4:通信报文帧发送/请求格式


现场总线通信协议
Profibus-DP现场总线通信协议格式。可编程序控制器PLC要和驱动器顺利通过Profibus通信,两者必须共同遵守Profibus通信格式。西门子Profibus通信协议格式如图4 ,图4通信报文帧发送/请求格式。SD:为开始定界符,LE:网络数据长度,LER:数据重复长度,DA:目的地址,SA:起源地址,FC:功能码,DAP:目的服务存取点,SAP:源服务存取点,DU:数据单元,FCS:帧检查序列,ED:为结束定界符。变频器现场总线控制系统中,Profibus-DP的通讯协议的信息帧分为协议头、用户数据和协议尾,有的用户数据带有参数区域和过程数据区域,而有的用户数据仅由过程数据组成。

Profibus通信控制变频传动定义了五种PPO类型,即参数值PKW和过程数据PZD的字长不同。参数值PKW是变频器运行要定义的一些功能码,如最大频率、加/减速时间等。过程数据PZD用来传输控制字的一些功能码,如变频器设定值、状态字、变频器实际值。

硬件组态
用SIEMENS公司的STEP7软件对系统进行硬件组态。使用STEP7组态软件,进入硬件配置HW CONFIG,完成S7-300PLC硬件组态,选定PLC为主站系统(Master system),在Hardware Catalog中找到MASTERDRIVES把它连接到以CPU315-2DP为主站的DP网上,并选定使用的PPO类型,设定站点网络地址。由于与主传动、拨饼电机通讯数据量大,需要监控主机电流、主轴角度。特别是拨饼伺服系统寻参功能,为了使系统达到同步运行,机床的零点与电气控制系统的零点必须重合,零点是非常重要的参考点,拨饼伺服系统MDI功能,当机床发生故障,产生角度误差时,需要执行MDI功能,走MDI功能,再一次可靠实现拨饼伺服系统的角度与主轴角度重合,消除误差,保证了控制系统运行的可靠性、准确性。所以采用PPO5的通讯方式,如图5示,PKW为4个字,PZW为10个字,通讯速率为1.5Mbit/s。


图5 PPO5的通讯方式