您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 松下伺服电机常见调整参考

解脱527

解脱527   |   当前状态:离线

总积分:877  2026年可用积分:0

注册时间: 2007-09-03

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

松下伺服电机常见调整参考

解脱527  发表于 2007/9/8 11:52:53      842 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、基本接线
主电源输入采用~220v,从l1、l3接入(实际使用应参照操作手册);
控制电源输入r、t也可直接接~220v;
电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。
二、试机步骤
1.jog试机功能
仅按基本接线就可试机;
在数码显示为初始状态‘r 0’下,按‘set’键,然后连续按‘mode’键直至数码显示为‘af-acl’,然后按上、下键至‘af-jog’;
按‘set’键,显示‘jog -’:按住‘^’键直至显示‘ready’;
按住‘’键直至显示‘srv-on’;
按住‘^’键电机反时针旋转,按‘v’电机顺时针旋转,其转速可由参数pr57设定。
按‘set’键结束。
2.内部速度控制方式
com+(7脚)接+12~24vdccom-(41脚)接该直流电源地;srv-on(29脚)接com-;
参数no.53、no.05设置为1(注此类参数修改后应写入eeprom并重新上电)
调节参数no.53即可使电机转动。参数值即为转速,正值反时针旋转,负值顺时针旋转。
3.位置控制方式
com+(7脚)接+12~24vdccom-(41脚)接该直流电源地;srv-on(29脚)接com-;
plus1(3脚)、sign1(5脚)接脉冲源的电源正极(+5v);
plus2(4脚)接脉冲信号,sign(6脚)接方向信号;
参数no.02设置为0,no42设置为3,no43设置为1;
plus(4脚)送入脉冲信号,即可使电机转动;改变sign2即可改变电机转向。
另外,调整参数no.46、no.4b可改变电机每转所需的脉冲数(即电子齿轮)。 

 

1楼 0 0 回复