您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何计算产品所需风机的风量

lj7071

lj7071   |   当前状态:离线

总积分:3110  2026年可用积分:0

注册时间: 2007-03-21

最后登录时间: 2008-02-13

空间 发短消息加为好友

如何计算产品所需风机的风量

lj7071  发表于 2007/11/14 20:26:46      2484 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

应不同地区不同客户,制造厂有义务指导客户如何选择适当风量,兹将风量选择方法,介绍如下: 
  首先必须了解一些已知条件:
  
  1.1卡等于1g重0℃的水使其温度上升1℃所需的热量。
  
  2.1瓦特的功率工作1秒钟等于1焦尔。
  
  3.1卡等于4.2焦尔
  
  4.空气的定压(10mmAq)比热(Cp)=0.24(Kcal/Kg℃)
  
  5.标准状态空气:温度20℃、大气压760mmHg 、湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时 单位体积空气的重量(又称比重量)为1200g/M*3
  
  6.CMM、CFM都是指每分钟所排出空气体积,前者单位为立方米/每分;后者单位为立方英呎/每分钟。1CMM=35.3CFM。
  
  
   2, 公式推算
    
  一、 得知:风扇总排出热量(H)=比热(Cp )×重量(W)×容器允许温升(△Tc)
  
  因为:重量W=(CMM/60) ×D=单位之间(每秒)体积乘以密度
  
  =(CMM/60)·1200g/M*3
  
  =(Q/60) ×1200g/M*3
  
  所以:总热量(H)=0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc
  
  二、 电器热量(H)=( P[功率] t [秒] )/4.2
  
  三、 由一、二得知: 0.24(Q/60) ·1200g/M*3·△Tc=(P·t)/4.2
  
  Q=(P×60)/1200·4.2·0.24·△Tc
  
  Q=0.05P/△Tc……………………………………………… (CMM)
  
  =0.05·35.3 P/△Tc=1.76 P/△Tc…………………………(CFM)
  
  四、 换算华氏度数为:Q=0.05·1.8 P/△Tf=0.09 P/△Tf………………………(CMM)
  
  =1.76·1.8 P/△Tf=3.16 P/△Tf…………………………(CFM)
  
  ↑TOP
  
   3, 范例
     例一:有一电脑消耗功率150瓦,风扇消耗5瓦,当夏季气温最噶30℃,设CPU 允许工作60℃,所需风扇风量计算如下:
  P=150W+5W=155W;△Tc=60-30=30
  Q=0.05×155/30=0.258CMM=9.12CFM(为工作所需风量)
  所以,应选择实际风量为Qa之风扇
  
   
  
  例二:有一SWITCHING电源供应器消耗功率250瓦,风扇消耗20瓦,当地夏季气温最高55℃,设该供应器允许工作95℃,所需风扇风量计算如下:
  P=250W+20W=270W;△Tf=95-55=40
  Q=0.09×270/40=0.6075CMM=21.44CFM(为工作所需风量)
  所以,应选择实际风量为Qa之风扇
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /