有个项目工作温度是-40度到60度,我咨询了施耐德的开关温度是-35度  交流接触器是-40度,但是热继电器温度不够,请问用什么品牌或方法能达到电机保护的条件?

1楼 0 0 回复
  • jlccpw

    jlccpw   |   当前状态:在线

    总积分:853  2025年可用积分:32

    注册时间: 2006-10-06

    最后登录时间: 2025-06-05

    空间 发短消息加为好友

    jlccpw   发表于 2024/11/8 0:46:35

    这个电机不好选,价格估计也不便宜,电机运行过程中遇冷,会有水汽产生,电机耐环境要求高

    2楼 回复本楼

    引用 jlccpw 2024/11/8 0:46:35 发表于2楼的内容

  • jllyh415

    jllyh415   |   当前状态:在线

    总积分:441  2025年可用积分:59

    注册时间: 2006-10-23

    最后登录时间: 2025-06-05

    空间 发短消息加为好友

    jllyh415   发表于 2024/11/8 0:49:28

    控制柜内是不是能加温湿度加热器呢,根据温度调控控制柜内的整体温度,从而保护控制元件

    3楼 回复本楼

    引用 jllyh415 2024/11/8 0:49:28 发表于3楼的内容

  • lxscok

    lxscok   |   当前状态:在线

    总积分:397  2025年可用积分:64

    注册时间: 2006-11-01

    最后登录时间: 2025-05-13

    空间 发短消息加为好友

    lxscok   发表于 2024/11/8 0:50:52

    是一定需要热继电器吗?综合保护器和其他电流保护器等不行吗?



    4楼 回复本楼

    引用 lxscok 2024/11/8 0:50:52 发表于4楼的内容

  • tengcon

    tengcon   |   当前状态:在线

    总积分:230  2025年可用积分:70

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2025-12-16

    空间 发短消息加为好友

    tengcon   发表于 2025/2/20 12:52:13

    找一家微机电动机保护

    5楼 回复本楼

    引用 tengcon 2025/2/20 12:52:13 发表于5楼的内容

  • qq_229200

    qq_229200   |   当前状态:在线

    总积分:220  2025年可用积分:220

    注册时间: 2025-05-27

    最后登录时间: 2025-11-26

    空间 发短消息加为好友

    qq_229200   发表于 2025/11/20 10:01:51

    国外很早就有这种方案,人家不用我们常用的“机电”方案,采用“软保护”。

    一般式在电机制造的时候,在线圈或铁心种埋了一个传感器,有的式热电阻,有的是温度开关,总归这个传感器最终控制回路中设计了:

    报警、保护

    而我们大部分都只是用它作报警,这与原设计思路不符!

    希望这个你能用到

    6楼 回复本楼

    引用 qq_229200 2025/11/20 10:01:51 发表于6楼的内容