一、行业痛点
在大型陆上风电场的主控与机组控制系统中,西门子S7-200系列PLC长期作为风电场中央控制柜的核心控制器,承担着全场风机群的逻辑调度、数据汇总与故障联动控制任务,但其仅有的9针PPI/DP口无以太网通讯能力,在风电场智能化升级过程中凸显诸多问题:
1. 无法直接与各风机舱内部署的S7-1200PLC实现高速数据耦合,风机的转速、桨距角、发电功率等实时数据传输滞后;
2. 风电场监控上位机只能通过CP5612卡走PPI协议通讯,传输速率仅187.5kbit/s,全场 20台风机的运行数据完整备份耗时超50分钟,无法满足实时数据溯源需求;
二、解决方案
远创智控推出的PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,以“0改动、0编程、0停机”的三零核心优势,一次性解决风电场上述通讯痛点。该模块将S7-200的9针PPI/DP口直接转换为标准10/100M以太网口,同时保留DB9母口为原有西门子触摸屏提供通讯接口,实现风电场中央控制柜与各风机舱的“一网到底”通讯架构,适配风电场野外分散式的设备部署特点。
三、硬件清单
主控制器 1:西门子S7-200 CPU(风电场中央控制柜核心)
主控制器 2:西门子S7-1200 CPU(各风机舱本地控制核心)
以太网模块:远创智控PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯模块
交换机:赫斯曼OCTOPUS16M-POE(适配风电场多设备接入,抗恶劣环境)
触摸屏:西门子KTP1200 6AV2123-2MA03-0AX0(中央控制室1台、每台风机塔筒旁1台,均连接PPI-ETH-YC01 Plus以太网模块的DB9母口)
上位机:研华工控机IPC-610L,WINCC V7.5+KepWareOPC6.9(风电场中央监控室)
网络拓扑:环网+RSTP 冗余设计,千兆汇聚,适配风电场分散式设备布局
四、安装与接线
1. 对风电场中央控制柜S7-200PLC断电10分钟后,将PPI-ETH-YC01 Plus西门子以太网模块的DB9公头插入S7-200的PPI/DP口,旋紧螺钉做好防水密封处理;
2. 采用防屏蔽超五类户外网线,将模块RJ45口连接至赫斯曼工业交换机,交换机部署于中央控制柜防水机柜内;
3. 从模块的DB9母口通过Profibus专用防水电缆引至中央控制室西门子KTP1200触摸屏,各风机塔筒旁的西门子KTP1200触摸屏通过交换机与模块实现以太网通讯;
4. 各风机舱内S7-1200PLC自带网口通过户外网线接入就近交换机,组成风电场通讯环网;
5. 研华工控机配置双网卡,一网卡接入风电场内部监控环网,另一网卡接入风电场智慧管理平台,实现生产数据与管理数据的安全隔离,防止外网干扰。
五、参数配置
步骤一:PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器侧
拨码开关SW1设为:1-OFF、2-ON、3-OFF,适配S7-200PLC通讯协议;
用NetDeviceV3.4软件搜索现场模块,设置模块固定IP:192.168.2.30,子网掩码 255.255.255.0,网关192.168.2.1,适配风电场内网网段;
在“S7-TCP 设置”中,本地TSAP04.02,远程TSAP04.00(对应中央控制柜CPU317槽号3);
打开“数据交换”向导,添加两条核心数据交互命令:
①S7-1200→S7-200:读取DB200.DBW0-DBW24(单台风机的转速、桨距角、发电功率、环境风速、机舱温度等12个核心运行参数);
②S7-200→S7-1200:写入DB60.DBW0-DBW10(中央控制柜下发的桨距角调节指令、启停机指令、偏航控制参数)。
步骤二:S7-1200侧
在TIAPortalV17编程软件中,对每台风机舱内的S7-1200PLC激活“允许PUT/GET”功能,按风机编号依次设置CPU固定IP(192.168.2.40-192.168.2.59,对应20台风机);
在“设备与网络”界面为每台S7-1200添加新连接:伙伴选“未指定”,本地 TSAP04.00,远程TSAP04.02,与中央控制柜的PPI-ETH-YC01 Plus模块匹配;
调用TSEND/TRCV指令块,配置12字节循环数据交换,实现单台风机与中央控制柜的实时数据交互。
步骤三:WINCC侧
在WINCC V7.5中新建通道“TCP/IP (RFC1006)”,填入PPI-ETH-YC01 Plus模块 IP192.168.2.30,机架号0,槽号3,与S7-200PLC硬件布局匹配;
建立风电场专属变量表:WindSpeed、FanSpeed、PowerOutput、PitchAngle、FaultCode 等,全部与DB200/DB60数据块精准映射,实现变量统一管控;
针对风电场实时监控需求,设置画面刷新周期200ms,历史归档频率1Hz,满足运行数据溯源与分析需求。
通讯验证
1. 在TIAPortal在线与诊断界面中,20台风机舱内S7-1200与中央控制柜S7-200的通讯状态灯持续绿色,无断连现象;
2. WINCC监控画面趋势图实时显示单台及全场风机的发电功率、风速曲线,与现场测风仪、功率检测仪实测值误差<0.3%;
3. 西门子KTP1200触摸屏断电重连测试:断开触摸屏电源5秒,8秒内自动恢复通讯,风机运行数据无跳变、无丢失;
4. 用Wireshark在核心交换机处抓包测试,以太网帧往返平均延时2.8ms,远低于风电场桨距角、偏航控制的50ms工艺响应要求;
5. 风电场极端天气模拟测试:在沙尘、低温环境下连续运行72小时,通讯系统无故障,数据传输稳定。
六、结束语
借助远创智控PPI-ETH-YC01 Plus以太网通讯处理器,风力发电场在保留原有西门子S7-200PLC核心控制系统的基础上,实现了与各风机舱S7-1200PLC的高速以太网通讯,且完成了全场景西门子触摸屏的无缝集成与统一管控。该方案适配风电场野外分散式的设备布局与恶劣的运行环境,解决了传统通讯方式速率低、故障多、兼容性差的行业痛点,为风力发电场后续的数字化运维、大数据分析、智慧调度奠定了坚实、开放、可持续的通讯基础,助力风电场实现从传统人工运维到智能无人管控的转型升级。