122,问:如果我异常中断Monitor Pro V7的安装,如何手动卸载?

正常安装完毕MP7,可以在控制面板中的”删除/添加”项中进行uninstall, 如在安装过程中异常退出,则不能正常uninstall,需要手动删除,
方法如下:

1. 手动删除所生成的路径;

2. 运行”regedit”在注册表中将所生成的USDATA文件夹删除;(在HKEY_CURRENT_USER\Software\USDATA;
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\USDATA;

3. 删除安装记录, (假如Win2000安装在D盘下)

将"D:\Program Files\InstallShield Installation Information”删除

才可重新进行安装.



123,问:Monitor Pro V7能够支持中文吗?为什么切换中文会使Client Builder自动关闭,如何解决?

当然能够支持中文。 如出现以上现象,应该安装补丁 rollupupdate Version A1. 能够解决此问题。



124,问:Compact本地机架配置,最多配多少个模块。扩展机架,需配电源模块吗?

Compact主机架DTA-200为5槽,CPU占两槽,扩展机架DTA-201为5槽,DTA-202为2槽,一个主机架最多带3个扩展,故本地机架最多可配18个模块。注意DTA-202右边无总线连接,只能用于线性配置中,不能用于分层配置,在线性配置时,如有多个扩展机架,DTA-202只能放于最右边,故在线性配置中,最多只能配1个DTA-202。扩展机架不需要配电源模块。数据总线和5V电源均通过扩展电缆AS-WBXT-201至扩展机架。



125,问:Monitor Pro V7的授权如何进行?是在每台PC中都要授权吗?

不需要在每台PC上进行授权。只要在Server上授权,而其他与其关联的Client PC通过License Manager 图标将License Manager 指针指向Server即可。



126,问:Monitor Pro V7 的网络如何做Server冗余?

Monitor Pro V7的网络可以实现Server冗余,但需要用另外一个扩展版本---MONITOR ++;



127,问:Monitor Pro V7的授权通常与那些硬件,软件因素有关?

Monitor Pro V7 的授权是捆绑网络(网卡)的。所以,任何有关网络的配置如:IP地址,计算机名,登录用户名和密码等不要轻易改动,否则会使授权失效。



128,问:接线正确,但启动系统后,电机震动,并且工作不稳?

马达选择不正确或参数设置不对。要对马达进行辩识



129,问:Modicon 运动控制产品中,MMDS ,SASS 指的是什麽?

MMDS 是MODICON 基于DOS 下的用于运动控制系统编程,调试的软件。

它主要用于QUANTEM 系列的单轴控制的编程,调试。

MMDS:Modicon Motion Development Software



SASS 是用于控制运动的指令语言,这些指令可以由PLC调用,也可以把它存在运动
控制模板内,对运动进行控制。

SASS:Single Axis Software System



130,问:接好线后,启动系统,出现F25 超速报警 ?

1. 点进‘RED TERMINAL’窗口

2. 键入‘DIS’ 然后,按回车键

3. 键入‘HELP VCOMM’按回车键

4. 记录最大值

5. 键入‘VCOMM XXXX’ XXXX 为最大值

6. 键入‘SAVE’ 按回车

7. 键入‘COLDSTART’ 按回车。



131,问:接好线后,启动系统,系统不运行,并出现运动非使能?

左右限位没设定,硬件限位没接入。接好限位即可。



132,问:系统位控模板为BMOT201,驱动器为LEXIUM ,调试时,速度急速上升,导致报警,把速度调低,电机反复运动,定不了位置?

转动电机,每转位置变化不到1个数字, 判断为反馈线接错,B+,B- 和M+,M-对调一下,错误消除。



133,问:当用户把驱动器LEXIUM 与电机接好后,启动时,出现N01 过流报警?

把驱动器输出 U,V,W 接线倒相即可。



134,问:我想在 Neza PLC 上实现 PID 调节, 如何实现?

首先更新PLC系统程序.
1. 用TSX08PRGCAB连接PC和PLC, 并将开关设在“2”.
2. 运行FlsahLoader.
3. 打开“8AD_PID_FC2.bin”, 点击“更新PLC OS”.
4. 按提示点击“是”.
5. PLC上电, 按提示点击“确定”.
6. 下载完成后PLC断电,重新上电.
然后将Plcif.dll 和 APP.dll 复制到已安装好的PL707-WIN目录下,替换原文件.



135,问:Compact分层配置如果第一层为3个机架,第二层为一个机架,是否可行?

此方案不可行,Compact机架可以分两层配置,但每层只能有一个或两个机架。



136,问:NezaPLC支持哪些通讯协议?

NezaPLC可以通过内置的TER口直接支持Modbus协议(主,从),Uni-Telway协议(主,从)和ASCII通讯方式。



137,问:Neza的移位寄存器功能块%SBRi,不能对它进行直接赋值,如%SBRi:=%MWi,如要对它赋初始值,怎么办?

不能对%SBRi进行直接赋值,可通过分别对寄存器位%SBRi.j进行赋值操作来实现。



138,问:Neza的本体版本为多大的才支持模拟量模块?使用模拟量模块,除了设置%SW116:X0~%SW116:X3,还要设置系统字%SW100~%SW103吗?

Neza的本体为V1.3或以上的版本才支持模拟量模块。使用模拟量模块,只需要设置%SW116:X0~%SW116:X3,以决定输入为电压或电流输入。%SW100~%SW103原用于设置Nano的模拟量输入输出用的。



139,问:在 Neza HMI 中, 如何实现让没有权限的操作员无法随意修改某些重要的参数?

在 Neza HMI 中, 可以通过把某些重要参数所在的页面放在最后, 然后设置可以翻动的页面
数, 以达到隐藏这些页面的目的. 具体操作步骤:
?在页面菜单中选择”页面编辑”
?将”设置页面数”前的复选框选中
?在”设置页面数”下拉列表中选择翻页数, 则总页面数减设置的翻页数个页面被隐藏



140,问:旧的Neza产品样本中有TSX08EACC 连接配件, 新的Neza产品样本中没有, 该连接配件在选型时是否要选?

现在Neza 的每个扩展模块都带有两个30针连接器,一用一备, 所以取消原TSX08EACC 型号.



141,问:Neza的多用途编程电缆TSX08PRGCAB能给Premium/Micro/Nano编程吗?

可以。TSX08PRGCAB配有一个“0-3”4个位置的旋转拨码开关,用于选择不同的工作模式。当拨码位置在0位时,用于编程和通讯时作Uni-Telway master,相当于TSXPCU1030的功能。



142,问:Neza的RCOM模块能与模拟量模块混用吗?

如RCOM模块用于远程I/O扩展时,不能与模拟量模块混用,但如果RCOM模块用于Modbus通讯,不带远程I/O,则可以与模拟量模块同时使用.



143,问:用户能不能自定义逻辑启动或禁止 Neza的调度模块, 如能, 如何实现?

用户可以自定义逻辑启动或禁止 Neza的调度模块, 首先用户自定义逻辑, 用该
逻辑置1或置0 Neza的系统字%SW114的对应位即可, 具体的位对应关系如下图示:



144,问:Neza的终端口TER为非隔离的RS485口,Modbus链接最大距离为200米,有何办法使距离增加吗?

通过终端口TER直接连接,最大距离为200米,如使用隔离盒TSXPACC01,可使距离达到1000米。



145,问:HMI编程软件上定义的中文字符下载后在Neza HMI 上全为”?”,如何解决?

出现这种现象的原因是软件给这些中文字符赋予了条件变量, 而当PLC 和Neza HMI间尚未连接时即将带条件变量的中文字符下载到HMI, 因为通讯无法建立使条件变量状态无法确定而导致中文字符显示为’?’, 待PLC 和Neza HMI间通讯正常后即可正常显示中文字符。



146,问:Compact PLC如何连到TCP/IP以太网中?

Compact系列无以太网模板,可用Modicon的Modbus到以太网的网桥174CEV30010或Modbus Plus到以太网的网桥174CEV20030,将Compact连到以太网中。



147,问:我在 Neza 的编程软件中为什么无法设置-(MCS)- 和 (MCR)- 这两个特殊线圈?

-(MCS)- 和 (MCR)- 这两个特殊线圈在 Nano PLC 中是有效的, 其功能与三菱 PLC 的相应
特殊线圈的功能类似, 但在 Neza PLC 和 Twido PLC 中, 这两个特殊线圈的功能已被取消, 所以
现在 Neza 的编程软件中已经无法设置-(MCS)- 和 (MCR)- 这两个特殊线圈.



148,问:Neza PLC以前只有模拟量输入输出模块,要接Pt100热电阻,怎么办?

可通过Pt100信号变送器,将温度信号转换为标准的0~10V或4~20mA或0~20mA信号,再接到Neza模拟量模块。TE有这种变送器,型号为ABA-6PT*,详细技术参数见英文样本。



149,问:能不能用V2.0版组态软件对V2.0以下版HMI硬件编程?

V2.0版组态软件不能对V2.0以下版HMI硬件编程, V2.0版组态软件只能对V2.0版HMI硬件编程, 而原有1.x版硬件只能用原有的1.x版组态软件.



150,问:如何在PL707软件中,复制,粘贴某个梯级?

将光标置于Rung,然后再按shift+↓键,选中梯级,此梯级变兰,点击”copy”,然后将光标置于要放置的新的Rung上,再点击”paster”即可.



151,问:我有两台 Neza 的 PLC 通过 RCOM 上的A,B,G 口连成一个 Modbus 主从网络, 但是使用EXCH指令却始终提示通讯错误, %SW69=5 且 %MSG.D 和 %MSG.E变为1, 为什么? 如何解决?

出现上述错误的主要原因是没有正确地设置系统位%S101, %S101 是通讯端口设置位, 当 %S101=0 (缺省值)时, 由EXCH指令控制的通讯数据由TRE 口发送/接收, 当%S101=1 时, 由EXCH指令控制的通讯数据由扩展通讯(即 A,B,G 口)端口发送/接收,所以如果通过扩展通讯端口通讯, 同时又没有设置%S101位, 就会出现上面所描述的错误, 解决的办法是将%S101设置为1.



152,问:Neza本体上和扩展单元上DC24V电源的容量为多少。

Neza本体上DC24V电源容量为150mA,扩展单元上DC24V电源实际来自本体,故加了扩展单元,DC24V电源的容量不变。



153,问:新推出的带2个通讯口的Neza PLC 能不能再接TSX08RCOM ?

一个Neza PLC 的通讯口最多只能扩展到2路, 因此新推出的带2个通讯口的Neza PLC 就不能再接TSX08RCOM通讯模块了, 若还需增加通讯口, 就只能使用TSXPACC01隔离盒.



154,问:为什么Neza的脉冲发生器输出模块%PLS, 当时基设置为 0.1ms 时会工作异常?

Neza的脉冲发生器输出模块%PLS有三种时基, 分别为: 0.1ms, 10ms, 1s, 当时基

设置为 0.1ms时, 处理方法与其它两种时基不一样, 如采用相同处理方法会使模块工

作异常, 具体如下:

1. 当时基设置为 0.1ms时, 应选择带晶体管输出的Neza
PLC

2. 当时基设置为 0.1ms时, 必须在物理上将输出%Q0.0和输入%I0.0连接起来



155,问:NEZA 提供几种应用程序的保护, 具体是如何实现的?

NEZA 提供两种应用程序的保护,具体如下:

1. 完全读写保护, 它禁止对程序的一切读写操作

2. 写保护, 它允许显示, 但要口令才能进行写操作

两种应用程序保护的实现方法具体如下:

1. 通过”传送” →”PC ?PLC” →” 是否保护程序”,
选择”是”实现完全读写保护

2. 通过”文件” →”安全设置” →” 修改口令”, 输入口令实现写保护



156,问:我的 Neza PLC 本体旁扩展了一个8入/2出的模拟量模块, 两个模块状态显示都正常, 但是为什么始终无法采集上现场的模拟量数据, 如何解决?

Neza PLC 在不作任何处理的情况下, 即在缺省状态下, 是不支持8入/2出的模拟量模块的, 包括TSX08EAV8A2 , 解决办法是更新PLC系统,
具体的方法如下:

1. 用TSX08PRGCAB连接PC和PLC(编程电缆设为“2”).

2. 运行FlsahLoader.

3. 打开“Aout9_8Ad2DA.bin”.

4. 点击“更新PLC OS”. 按提示点击“是”.

5. PLC上电. 按提示点击“确定”.

6. 下载完成后PLC断电,重新上电.



157,问:CompactAS-BADU-214是8通道模拟量输入模板,当接热电阻时,能接几路输入?

AS-BADU-214接单极性电压,为8通道输入,接双极性电压或热电阻时,为4通道输入。



158,问:什么样的Neza PLC 存在电源异常波动会导致停机的问题?

硬件版本号为V1.31版以上的Neza PLC 不存在电源异常波动会导致停机的问题, 但硬件版本号为V1.31版以下的Neza PLC存在这个问题, 所以这类PLC需下载一个软件,该软件可与厂家联系获得.



159,问:TSXASY800模块上的24V端子是否一定要接?

可以不接, 但不接时, 模块靠内部供电会使机架上可插入的TSXASY800模块数量降低,具体为:

1. 标准电源模块时,一个机架只能插入一块TSXASY800模块

2. 双格式电源模块时,一个机架可插入两块TSXASY800模块

3. 若模块外接24V电源时, 一个机架可插入三块TSXASY800模块



160,问:PL7-Pro软件中,变量类型EBOOL和BOOL有何区别?

EBOOL型的变量可用于边沿检测,如%M,%I,%Q,BOOL型的变量不能用于边沿检测,如%S,%MWi :Xj,%IWi :Xj,%QWi :Xj。



161,问:解释一下Premium/Micro PLC在通讯时X-way地址结构的表示。

X-way地址结构的表示为:ADR#{n,s}xy.i.j
其中: {n,s}对应于X-way地址,

n:网络号,
s:站号

xy.i.j对应于拓扑地址,

xy:显示机架(rack)和模块(module)位置

i:显示通道号(the number of channel)

j: 显示目标装置地址(the destination device address)


例如:ADR#{20,3}705.1.2表示网络号为20,3号站的第7号机架5号槽上的模块的通道1,通道1的地址为2。