概述 
    该机器用于纺织印染,客户希望使用基于PC的自动化解决方案。系统包括许多测量设备和分布式单元采用RK512通讯协议进行通讯。该协议可直接与SIMATIC S5通讯,但对于SIMATIC WinAC需要开发。科隆的技术中心专门编写了用于WinAC与这些设备间通讯的程序。
  

  

  
  项目简介
     WinAC与现场设备采用RK512协议进行通讯。
  
  Siemens PCbA解决方案
    WinAC插槽型412+RK512-S7功能块+ET200S 1SI(串口)
  
  优点
  ·可保留原有系统结构和设备,特别是专用设备
  ·分布式I/O模块,串口通讯模块均为SIMATIC标准模块
  ·节约成本
  
  系统结构
  

  

  
  结论
  ·采用基于PC的解决方案完全满足用户的需求
  ·系统调试简便快速
  ·RK512 1SI 协议可适用于所有 SIMATIC 系统