PROFIBUS 在德国尼德豪森电厂的应用

water  发表于 2006/6/25 17:11:31      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

A&D AS/PT_SI Newsletter_1_application 1
PROFIBUS 在德国尼德豪森电厂的应用
机组状况
德国尼德豪森电厂隶属于德国RWE 电力公司,该电厂K 机组采用了热电联产方式,总出力达
到1012MW,由于采用了过程优化技术,整个机组的效率达到了45%。K 机组为超超临界机组,
主汽温度为580℃,主汽压力达到27MPA。整个机组的DCS 系统中由于采用了PROFIBUS 现场
总线技术,实现了现场设备智能化,设备状态和状态信息都能通过总线传输到DCS 系统中,是目
前全球范围智能化程度最高,采用总线技术最全面,装机容量最大的机组。
除了DCS 系统之外,西门子公司还提供了汽机的DEH 系统、智能仪表、执行机构、SIS、MIS、
马达保护装置等系统和设备,并承担了控制室的设计任务。整个系统于2002 年12 月投入商业运
行,整个系统只需配备一个操作员,大大提高了电厂的自动化水平。
系统配置
本项目DCS 系统配置如图1 所示。系统共分三个层次,即:管理层、控制设备层和现场智能
设备层。管理层集成了SIS、MIS 和ERP 功能,能实时监控整个机组的运行状况和设备的状况,
能实现数据归档管理、设备状态检修、报告报表等。控制设备层包括多对冗余的控制单元DPU、
工业通讯网络等,DPU 实现对机组的控制和协调,并提供与管理层和现场智能设备层的接口。现
场智能设备层包括远程智能I/O、带PROFIBUS 总线接口的智能设备,如:执行机构、变送器、智
能马达控制器等。管理层与控制设备层通过工业以太网相连,通讯速率可达100M,控制设备层与
现场智能设备层通过PROFIBUS 现场总线相连,通讯速率可达12M(见图2)。
图1 系统配置图
A&D AS/PT_SI Newsletter_1_application 2
图2 控制设备层与现场智能设备层连接图
系统特点
DCS 系统包括2700 个模拟量输入、模拟量计算点845 个、模拟量输出点3 个、流量计输入
点63 个、开关量输入3798 个、开关量输出67 个,这些信号中采用常规信号的,通过ET200 远
程I/O 进行采集并通过PROFIBUS-DP 与DPU 相连;采用HART 协议的仪表通过HART 协议与远
程I/O ET200 通讯。整个系统包括721 台马达、670 个电磁阀、957 个阀门定位器、698 台电动执
行机构和350 个现场控制器,这些智能设备均通过PROFIBUS-DP 与DPU 相连。
A&D AS/PT_SI Newsletter_1_application 3
图3 现场智能设备和仪表与DPU 相连
在技术层面上,由于在DCS 系统中采用现场总线PROFIBUS,PROFIBUS 的屏蔽双绞线和
光纤大大提高了系统信号的抗干扰能力,提高了系统可靠性。
在运行层面上,由于采用PROFIBUS 现场总线系统,真正实现了全厂监控,提供更加完善有
效的设备诊断功能,真正实现现场设备的远程编程和维护,真正实现了全厂数据的集中管理,使设
备的状态检修成为可能,提供更多的设备信息使操作和维护得到优化。
在投资层面上,由于采用PROFIBUS 现场总线,大幅减少了控制柜的数量、电缆数量和电缆
桥架的数量,从而大量减少了施工和工程的费用,同时缩短了工程调试周期并减少了维护量,因此
减少了项目的综合投资。
小结
系统自2002 年12 月投运以来,运行可靠,抗干扰能力强。整个系统只需一个操作员进行操
作,大幅提高了系统自动化程度。