您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 快速调试

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2026年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

快速调试

xiao_xiao1  发表于 2009/4/7 21:28:18      711 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

快速调试

快速调试 (P0010=1)

为了进行快速调试,必须有以下参数 (P0010=1)

参数号
参数名称
访问级
Cstat

P0100 欧洲 / 北美
1

C

P0205 变频器的应用对象3 C

P0300 选择电动机的类型2 C

P0304 电动机的额定电压1 C

P0305 电动机的额定电流1 C

P0307 电动机的额定功率1 C

P0308 电动机的额定功率因数2 C

P0309 电动机的额定效率2 C

P0310 电动机的额定频率1 C

P0311 电动机的额定速度1 C

P0320 电动机的磁化电流3 CT

P0335 电动机的冷却2 CT

P0640 电动机的过载倍数 [%] 2 CUT

P0700 选择命令源1 CT

P1000 选择频率设定值1 CT

P1080 最小速度1 CUT

P1082 最大速度1 CT

P1120 斜坡上升时间1 CUT

P1121 斜坡下降时间1 CUT

P1135 OFF3 停车时的斜坡下降时间2 CUT

P1300 控制方式2 CT

P1500 选择转矩设定值2 CT

P1910 选择电动机数据自动检测2 CT

P3900 快速调试结束1 C

当选择P0010=1(快速调试)时,P0003(用户访问级)用来选择要访问的参数。这一参数也可以用来

选择由用户定义的进行快速调试的参数表。

在快速调试的所有步骤都已完成以后,应设定P3900=1,以便进行必要的电动机数据的计算,并

将其它所有的参数 (不包括 P0010=1) 恢复到它们的缺省设置值。

说明

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /