15楼 回复本楼像你这样的水泵控制,没有严格的秒级响应时间的要求,建议考虑LORA,
距离远、功耗低(可以考虑电池供电)、信号可靠。
我们用过5KM的山地测试,中间有大型桥梁和树木
引用 qq_229200 2025/7/30 8:37:58 发表于15楼的内容
-
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/9/16 18:36:09
16楼 回复本楼看描述猜测,应该使用的是有线控制,并且没有类似PLC类的控制器,
也就是说你可能直接采用了继电器组成的控制逻辑。对吗?
如果是这样,则由于继电器的动作一般电流较大(相对于PLC逻辑输入),在你的1200m的线路上压降太多,导致你认为的逻辑驱动电平不够,也就是继电器线圈无法串这么远的线。
所以重点改善继电器逻辑电压,保证正常驱动,另外,电缆应该采用最小2.5的线,否则电缆衰减过多,无法实现逻辑驱动。