12楼 回复本楼对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重新测量
引用 jahsjhjbfj 2019/7/10 23:47:58 发表于12楼的内容
-
-
-

-
-
yanglei9408 | 当前状态:在线
总积分:66 2025年可用积分:0
注册时间: 2019-07-11
最后登录时间: 2019-07-14
-
-
yanglei9408 发表于 2019/7/11 22:47:19
13楼 回复本楼万用表的测量的精度是不一样的,测量的方法也是不一样的,可以根据需要选择
引用 yanglei9408 2019/7/11 22:47:19 发表于13楼的内容
-
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/6/10 9:01:04
14楼 回复本楼如果你是在现场的PT100传感器出线端子上量的,那可能是因为你的万用表测量电流引起的,一般规定PT100测量电流在2mA以下,而万用表一般测量电阻时提供的电流刚好大点,导致PT100自身发热,测量值偏大。
如果你是在DCS电子间量的,那你就多测量了导线的电阻,一般在5-15欧姆之间。
引用 qq_229200 2025/6/10 9:01:04 发表于14楼的内容
-
-
引用 qq_229200 2025/6/12 8:36:04 发表于15楼的内容
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/6/26 9:01:08
16楼 回复本楼热电阻在线(仪表或DCS测量回路重)不能用万用表测量电阻,否则两边都不对!!!
这是因为电阻的采样方法大都是通过施加一个电流,根据欧姆定律计算得来的,如果你用万用表测量,相当于给这个电流施加了一个“干扰”,导致仪表显示不对的同时,你测得的电阻也不对!!!
所以不能在线测量,必须断开测量回路(如果允许),否则没有参考或测量意义。
至于鉴定,那另有规范。