您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器是否可以并联?

  • zyd_tj

    zyd_tj   |   当前状态:在线

    总积分:306  2026年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-03

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    zyd_tj   发表于 2008/12/12 12:55:17

    难道变频功率选小了?再买一个想并起来用?


     

    12楼 回复本楼

    引用 zyd_tj 2008/12/12 12:55:17 发表于12楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2026年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2008/12/12 17:58:35

     我没看到过变频器并联使用。变频器输出是通过逆变器而来,两只变频器输出波形(相位)不可能完全相同,只要有一点微小差别,就会产生环流,发生爆炸。
    13楼 回复本楼

    引用 chzan 2008/12/12 17:58:35 发表于13楼的内容

  • 实习生

    实习生   |   当前状态:离线

    总积分:57  2026年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-13

    最后登录时间: 2008-12-13

    空间 发短消息加为好友

    实习生   发表于 2008/12/13 18:36:31

    交交变频的变频器为了加大功率应该能并联
    14楼 回复本楼

    引用 实习生 2008/12/13 18:36:31 发表于14楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12