您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 考大家一道常见的题目,不要轻敌哦。

hq0769

hq0769   |   当前状态:在线

总积分:4916  2024年可用积分:10

注册时间: 2007-06-12

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

考大家一道常见的题目,不要轻敌哦。

hq0769  发表于 2009/4/26 11:58:14    精华  6353 查看 57 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问大家:如果A相的熔断丝熔断,接触器是否脱扣?或者任意一相的熔断丝熔断,能否脱钩?

大家认真分析。说明原因。

1楼 0 0 回复
  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/18 17:32:03

    缺相时,接触器线圈通过电动机绕组的分压而保持不跳闸.大家可以自己做试验.(只能靠热继断接触器)
    2楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/18 17:32:03 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/18 22:38:20

    如果A相的熔断丝熔断,接触器会脱扣的,因为没有了回路的。


    如果其它相的熔断丝熔断,由于缺相的原因热继电器会保护动作,引起接触器脱扣

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/18 22:38:20 发表于3楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/10/18 23:11:22

    4楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/10/18 23:11:22 发表于4楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/19 9:15:35

    大家继续讨论,到时给出实验答案。呵呵
    5楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/19 9:15:35 发表于5楼的内容

  • jiang_0514

    jiang_0514   |   当前状态:在线

    总积分:2005  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-15

    最后登录时间: 2023-04-25

    空间 发短消息加为好友

    jiang_0514   发表于 2008/10/19 10:34:48

    6楼 回复本楼

    引用 jiang_0514 2008/10/19 10:34:48 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/10/19 20:19:03


    如果A相`C相的熔断丝熔断,接触器会脱扣的,因为没有了回路的。



    B相的熔断丝熔断,由于缺相的原因热继电器会保护动作,引起接触器脱扣

    7楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/10/19 20:19:03 发表于7楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/10/19 20:20:26

    8楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/10/19 20:20:26 发表于8楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/19 21:11:36

    9楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/19 21:11:36 发表于9楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/19 21:17:59

    再问一个问题,当缺相的时候,热继电器可以可靠的断开吗?


    这里用的是普通的热继电器,不是缺相保护热继电器。

    我曾经见过因为缺相,热继电器并不保护的例子。大家应该有缺相烧电机的经验吧。

    10楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/19 21:17:59 发表于10楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/19 22:08:28

    楼主这句话关系到这个回路正常情况下跳不跳闸.


     


    如此的话,我的".(只能靠热继断接触器)"可以不要了.


     

    11楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/19 22:08:28 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 123456【下一页】