2009-9-25,本次活动还算圆满的结束了~其实论坛上的人才还是济济的,为什么平时讨论的不多呢由于大家太热心了,对一个问题很多人都一起回复,所以楼层有些混乱,特意将问题汇总了一下,请大家看看,也可以用“ctrl+F”搜索自己的问题,找到回复的楼层。有些问题未被回复的,欢迎大家接着在这个帖子中进行回答,但请在标题上注明自己是回复几楼的问题的。
问题索引贴:http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=89192
参与活动的网友名单(均加上50分):
flyya、geh29、hh_clei、anheng、小麻籽、jiake22、马军成、wkh、fanxueling、zishan、junhong07、comorg、chenguang、cxz2365、xujun_127、lyc19730508、ytzidonghua、heggan、genghis、hylotus、hege377、xxkjfw、晨晖、goldjack、miao_lei、xilinxue、hq0769、shenfei、wusky
《西门子工业网络交换机应用指南》获得者:hylotus
论坛久未举办小活动了,值此国庆中秋双节即将来临之际,特举办“问答接龙”活动以促进论坛的活跃气氛!
活动要求:
参与用户名必须是9月17日之前注册的。
奖项设置:
凡参与活动的网友均可以获得50积分;
活动结束随机抽取一名网友,获得《西门子工业网络交换机应用指南》一本(本书内容简介http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20241822)
活动规则:
十分简单:楼上网友提问,楼下回答,然后接着提新的问题。
所提问题必须和工控行业有关。
2009年9月17日-2008年9月24日
1、禁止恶意灌水(重复的内容连续发布两次则算无效);
2、一个用户只限一次获奖机会,不允许自问自答;
3、任何人不得乱删除自己的帖子导致楼层混乱;
4、9月25日对活动获奖用户进行统计公示,积分当天加上,实物于活动结束的下周寄出。
本活动解释权归控制工程网论坛所有。
-
-
flyya 发表于 2009/9/17 14:10:16
我的西门子224PLC通电刚开始有显示,后来什么都没显示,一般是什么问题,可以自己修吗,我拆开看保险还是完好的。
楼下的能回答吗?
引用 flyya 2009/9/17 14:10:16 发表于2楼的内容
-
引用 geh29 2009/9/17 16:36:03 发表于3楼的内容
-
引用 hh_clei 2009/9/17 17:51:40 发表于4楼的内容
-
引用 anheng 2009/9/17 18:15:28 发表于5楼的内容
-
引用 小麻籽 2009/9/17 19:36:38 发表于6楼的内容
-
引用 jiake22 2009/9/17 19:45:14 发表于7楼的内容
-
-
马军成 发表于 2009/9/17 19:48:34
楼中西门子PLC224如果属硬件问题只能送西门子服务中心,同时看看PLC是24V供电还是220V供电。如果供电正常电源指示灯不亮那就是硬件问题,呵呵。。。。
回答完毕~!
提问楼下。PLC通讯你能说出三种方式吗?
引用 马军成 2009/9/17 19:48:34 发表于8楼的内容
-
引用 wkh 2009/9/17 20:25:22 发表于9楼的内容
-
-
-
fanxueling | 当前状态:离线
总积分:733 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-13
最后登录时间: 2009-11-12
-
fanxueling 发表于 2009/9/17 20:43:13
西门子PLC如何选型?10楼 回复本楼
引用 fanxueling 2009/9/17 20:43:13 发表于10楼的内容
-
-
-
zishan 发表于 2009/9/17 20:52:05
西门子PLC按照小型、中型、大型分为三种,依次为:S7-20, S7-300, S7-400系列,近年来又开发出LOGO!系列,西门子PLC的选型与一般PLC选型原则无异。
一、输入输出(I/O)点数的估算
二、存储器容量的估算
三、控制功能的选择
四、机型的选择
1、200PLC的处理器是多少位的
S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数
据长度也可以看出.
2、如何进行S7-200的电源需求与计算
S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗
之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源.
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模
块继电器线圈提供24VDC.如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一
个外部24VDC电源来提供给扩展模块.
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量.
注意:
EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的.24VDC电源
需求取决于通讯端口上的负载大小.
CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已
经不必再纳入计算.
3、200PLC能在零下20度工作吗
S7-200的工作环境要求为:
0°C-55°C,水平安装
0°C-45°C,垂直安装
相对湿度95%,不结露
西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
工作温度范围:-25°C-+70°C
相对湿度:55°C时98%,70°C时45%
其他参数与普通S7-200产品相同
S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询.
如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品.
文本和图形显示面板没有宽温型产品.
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系.
4、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快 能作高速输入和输出吗
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器
(输入),高速脉冲输出.这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高
的频率;但点数受到硬件资源的限制.
S7-200 CPU按照以下机制循环工作:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行.在第二步中,CPU也执行通讯,
自检等工作.
上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间.
实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:
输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够
识别其改变的时间)
CPU的内部处理时间,包括:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素.
一个实际的系统可能还需要考虑输入,输出器件的延时,如输出点外接的中间继电
器动作时间等.楼下:西门子300系列PLC怎么选型配置?
引用 zishan 2009/9/17 20:52:05 发表于11楼的内容