您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 《晶闸管软启动是个骗局》辩论纪实--------原帖原味!

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:27:55

    发贴心情 
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-28 11:21:00
    TO 学本事: 


    关于“ 降低电源电压可以降低启动电流”的回应:


    1、这是高级权威人士不加思索、脱口而出的“高论”之一;
    2、 SCR交流调压,是将正弦交流电的波形斩去一部分为空,
    使正弦波变成非正弦脉冲交流电;
    3、 电压的平均值降低了,作用于异步电机时,异步电机的
    功率因数也下降了(其他启动方式正弦交流电波形不变,电
    压下降功率因数不变);
    4、 这样SCR交流调压,对同一台电机产生同样大小的电磁
    转矩需要更大的电流,(不是你想得电压低电流就小)
    5、 低功率因数、低转矩、大电流是它无法逾越的缺陷,是
    它的本质所在,再大的科学家也没办法。


    332楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:27:55 发表于332楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:28:51

     
    三番五次: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-28 20:39:00
    按使用条件要求实际用用,好不好就很清楚,刘老师好像是没用过,起码说是没有按条件要求用过。 


    333楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:28:51 发表于333楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:29:35

     
    bandit: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-29 0:11:00
    好热闹,看了半天还学了不少东西。
    百花齐放,百家争鸣。大家对一个问题有不同意见说出来, 
    bandit: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-29 0:11:00
    好热闹,看了半天还学了不少东西。
    百花齐放,百家争鸣。大家对一个问题有不同意见说出来,争个明白是好事,千万不要进行人身功击。 


    千万不要进行人身功击。



    334楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:29:35 发表于334楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:31:22

    发贴心情 
    周公: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-29 16:13:00
    刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   2006-8-9 8:16:00 
    TO fangbo: 


    关于 “说心里话,我用了大概有十几套软启动器柜了,有我设计的有其他人设计的,到现在还没有出什么问题”的回复:


    1、让我设计、制作“软启动”,绝对不会出现我说的那种情况,反而“一点问题”也不会有。
    2、凡是生产的“软启动”“一点问题”都没有的高手,他对可控硅交流调压用于异步电机会出现什么恶果认识的比我还要清楚。
    3、凡是认为交流调压用于异步电机不会出现什么恶果的人,他生产的“软启动”就像我说的那样嗷嗷叫不启动、发热、烧电机…
    4、你想知道“秘诀”吗?留下你的邮箱地址,我发邮件告诉你,但你要保证为我保密!!! 

    335楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:31:22 发表于335楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:31:53

     
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-29 16:31:00
    TO 周公: 


    你想说什么???要我回答什么???

    336楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:31:53 发表于336楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:33:25

    发贴心情 
    刘天: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-29 16:56:00
      下面引用由刘志斌在 2006-8-26 20:14:00 发表的内容:
         TO  蓝色书虫:<br><br>1、我说的是这个“软启”没起到它软起的作用;<br>2、…
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    我觉得刘志斌混淆了启动电流和冲击电流的概念,软起消除的是冲击电流的影响,而对正常启动所需产生转矩的启动电流可能如他所说要比其他方法大一些
    337楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:33:25 发表于337楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:33:58

     
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-29 17:08:00
    TO 刘天: 



    你说“启动电流和冲击电流的概念”有什么区别???

    338楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:33:58 发表于338楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:34:34

    发贴心情 
    陈来: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 13:17:00
    TO 刘
    我这几天在调试一动力柜
    现场:ABB PSTB 470-600-70的软启1台,200KW的离心泵1台,额定电流349A,接触器、热继、电流表、电压表各1个,按钮、指示灯若干、柜体尺寸800*600*2000,开关房的的ACB有欠压跳闸、8倍短路电流等保护功能。 


    软启参数:初始电压30%,升压时间20S,限制电流倍数3
    启动过程 
    启动→冲击电流300A→平滑上升到1000A→稳定→电流下降→启动完成
    噪声:很自然
    请刘:
    1、对上述现象进行解释(从原理方面)
    2、提出更好的启动方式(经济性、可靠性、安全、美观等)


    陈来: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 13:27:00
    请有实例!!!!!

    339楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:34:34 发表于339楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:35:17

    发贴心情 
    翁: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 13:47:00
    希望大家从心理学的角度看待这个讨论,尽可能地降低偏执情绪的产生.尽最大可能地... 


    340楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:35:17 发表于340楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:36:16

    发贴心情 
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 13:48:00
    1、Y-△降压启动可降低电流到直接启动的1/3,即启动电流是额定电流的(4/3-7/3)倍,即(1.3--2.3)倍;
    2、Y-△降压启动可降低电压(1/√3)59%;
    341楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:36:16 发表于341楼的内容