您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 《晶闸管软启动是个骗局》辩论纪实--------原帖原味!

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:36:47

     
    陈来: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 13:54:00
    工程实例???????
    现场情况??
    342楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:36:47 发表于342楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:37:30

    发贴心情 
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 14:12:00
    TO 陈来: 


    1、你不相信这些数字???
    2、我怎么相信你???

    343楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:37:30 发表于343楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:38:16

    发贴心情 
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 14:25:00
    这是dgs:先生给出的数据: 


    使用效果:使用和调试过数十台软起动器(主要使用在风机负载)。确实能降低启动电流,一般可以减低到额定电流的4倍左右。

    344楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:38:16 发表于344楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:39:09

     
    必胜客: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 14:50:00
    不过我只能说软启动器用在启动上比较好,用于调速显然是行不通的,我是经常用到软启动器,所以这么说,
    345楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:39:09 发表于345楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:39:48

     
    电工学徒: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 18:39:00
    同意周公! 


    346楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:39:48 发表于346楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:41:04

     
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 19:23:00
    TO 电工学徒 



    周公说什么哪???你同意什么???


    347楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:41:04 发表于347楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:42:24

    发贴心情 
    支持周工: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 21:07:00
    下面引用由李军在 2006-8-18 1:43:00 发表的内容:
      可控硅调压用来起动电机是完全可行的,关键是要软起动设计者搞清楚移相角和功率因数…
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    支持!但只能说在电感较大的情况下可以实现电流近似为正弦波,如果电感值较小,波形就与正弦波相差较大,甚至不连续了.
    348楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:42:24 发表于348楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:43:15

    发贴心情 
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-30 22:10:00
    关于“电压波形是断续的,…电流和力矩的图形应该是连续的…”的回应: 



    1、电压和电流同相位,相位差α = 0度,功率因数COSα = 1,最高;
    2、电流落后电压90度,既α = 90度,功率因数COSα = 0,最低;
    3、既然电流的波形远离电压的波形,你就等于告诉大家,电动机处于低功率因数,低转矩,高无功损耗,的工作状态!!!



    1、可控硅移相式交流调压用来起动异步电机是完全不可行的;
    2、不论“设计者”有多大本事,可控硅移相式交流调压输出的交流脉冲作用于异步电动机时,较正弦交流电功率因数不可能提高,只能降低;
    3、可控硅移相式交流调压的控制角增大、导通角减小,它作用于异步电机时,其功率因数是单调下降的;
    4、“设计者”只能减小控制角、增大导通角,使之越接近正弦波,功率因数降低的就越少;
    5、在器件上不管你怎么做都不能实现在电感负载上电流波形的连续并且是正玄波.

    349楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:43:15 发表于349楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:44:20

     
    苏邑波: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-31 11:29:00
    是现在好多厂家打着高科技的牌子到处招摇撞骗,但
    交流电动机软启动技术,在发达国家已应用多年了,他就是为了解决电动机启动时造成的较大启动电流,对供电电压质量的影响和供电线路损耗增大以及对机械设备冲击等问题。 


    350楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:44:20 发表于350楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/9/23 22:45:12

     
    刘志斌: 
    引用   加为好友   发送留言   2006-8-31 12:54:00
    晶闸管移相式直流调压、交流调压技术多年来广泛应用于直流电机调速,交、直流电焊等诸多方面。过去谁也没想着把它用到异步电机的启动上,因为大家都明白异步电机用的是正弦交流电。
    可是现在工控市场上有了晶闸管移相式软启动设备和相关生产厂家,它们把晶闸管移相式交流调压技术用到异步电机的启动上,并冠以软启动这样最时髦的代名词。更叫人不惑的是广告、说明书上那些做宣传的忽悠之词,黑白不分、利弊颠倒叫人上当。
    351楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/9/23 22:45:12 发表于351楼的内容