您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德自动化产品技术问题及解答(11)

syzdw

syzdw   |   当前状态:在线

总积分:973  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-04-24

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

施耐德自动化产品技术问题及解答(11)

syzdw  发表于 2009/9/21 17:17:48      9344 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

357,问:双机热备系统中Modbus,Modbus Plus以及Ethernet能否进行地址切换,如果可以,默认的切换地址是什么?

双机热备系统中Modbus,Modbus Plus以及Ethernet可以进行地址切换。
默认的切换地址为:
a. Modbus:主机和从机地址相差为128,例如主机上某一 Modbus地址为1,那么从机对应的 Modbus地址为129。
b. Modbus Plus:主机和从机地址相差32,例如主机地址为1,那么从机地址为33,但 Modbus Plus 地址范围是1-64,如果主机地址加上32大于64,那么从机地址计算公式为主机地址-32,例如主机地址为58,那么从机地址为26。
c. Ethernet:主机和从机地址相差1,例如主机地址为AAA.BBB.CCC.DDD,那么从机地址为 AAA.BBB.CCC.(DDD+!)。
补充说明,上述三种地址切换均是在双机切换时自动进行,不需要任何人为干预。



358,问:Twido上的串行端口2,能用做编程口吗?

不能。
除LCAA10外,其他Twido控制器上都可加装一个可选的串行端口2。但是,只有Twido本身带有的串行端口1,可以用做编程口。



359,问:请问用TwidoSoft导出变量到一个文件的操作步骤?

1,启动TwidoSoft,并在Application browser中双击symbols标签;
2,填入变量名、地址和注释,并右键点击Symbols,选择Save symbol table;
3,给变量表一个文件名,并指定保存的路径,点击Save按钮。
4,这样就把变量保存到一个*.csv类型的文件,并且用分号作为分隔符。



360,问:请问Twido和PC通过蓝牙通信时,需要购买哪些配件?

必须购买以下两个配件:
1、VW3A8115,USB PC上的适配器;
2、VW3A8114,Modbus Twido上的适配器



361,问:TwidoSoft共支持多少个定时器、计数器功能块?(描述正确?)

对于LCAA10和LCAA16,TwidoSoft只支持64个定时器;对于其他Twido控制器,TwidoSoft支持128个定时器。但是,对于所有型号的Twido控制器,都只有%TM0~5共6个定时器能够支持1ms的时基。对于所有型号的Twido控制器,TwidoSoft支持128个计数器。



362,问:是否Twido 的程序备份中的资料描述"controller"---"backup"错误, 改为"PLC"---"save"?2. 是否在安装了内存扩展卡后, 将程序备份入是否一定要作"PLC"---"save" 操作?

这是软件编程手册上的错误。
由于它沿袭了最老的手册,所以所谓的“controller”菜单和“backup”命令实际上是不存在的:
1、是这样的,应改为PLC / Save ;
2、也应改为PLC / Save;并且在安装了内存扩展卡之后在备份时也一定要作PLC / Save操作。



363,问:用户在Windows xp 下安装 Twidosoft 时出错, 请确认在Windows xp 下是否可以安装 Twidosoft, 如果可以, 要注意什么?

自从Twidosoft出现以来,即从v1.0开始,它就支持:win98,winnt,win2k,winxp(所有的版本)。
用户所提到的在xp下不能安装的问题,应该是用户自己的操作系统或者安装软件本身的问题,与操作系统是否xp无关。



364,问:请问Twido能给Magelis XBTN200供电的最远距离为多少?

Twido能为Magelis XBTN供电,承诺的最远距离为5米(或者16.4英尺)以内。



365,问:请解释 twidosoft 中,点击new后弹出的

一般选缺省的选项,即"Automatic / highest possible",即将用户的控制器按可能的最高固件版本级别来对待;
如果选"Automatic / lowest possible",即将用户的控制器按可能的最低固件版本级别来对待;
如果选"Manual / ...",即将用户的控制器按手动指定的固件版本级别来对待。



366,问:请问在TWDLCAA40DRF和TWDLCAE40DRF型Twido控制器中,有没有一个位允许我关闭电池LED?

有,它是系统位%S66。
该系统位可由用户置位,它允许用户打开或者关闭电池LED:置位为0 BAT LED被激活(在上电时,被系统复位为0)。
置位为1 BAT LED被去活(这时即使外部电池电压低或者没有外部电池,LED也不被点亮)。



367,问:请问TwidoSoft的Preferences对话框中Automatic backup选项的作用?

“Automatic backup”选项仅当在线状态下,对一个应用做了修改后才起作用。即如果该选项被选中,则将在断开与PLC的连接前做一次自动备份。
当从PC下载应用到PLC时,该选项不起作用,TwidoSoft将总是自己做备份



368,问:Concept软件中XMIT和XXMIT指令有什么差别?

Quantum PLC做Modbus主时可以通过 IEC Xmit, Xxmit and 984LL Xmit指令与其它支持Modbus协议的从设备进行Modbus通讯。
Xxmit和Xmit指令只能工作在IEC工作方式,Xmit指令比Xxmit指令发布早,从编程配置方便角度出发,编程使用过程中建议使用Xxmit指令。
984LL Xmit 功能块应用在984LL中。

369,问:请问如何确定Twido控制器最近一次停机的原因?

系统字%SW58包含了最近一次停机的代码。



370,问:Unity Pro安装环境?
标准要求 : PC 1.2GHz, 512M Ram, 4 Gb disk space
最小要求 : PC 800Mhz, 256M Ram, 2 Gb disk space

只能在Windows 2000 和XP上安装,不支持Windows98操作系统。
一台PC机上不能同时安装两个不同版本的UNITY PRO,但可以和PL7 PRO 和 CONCEPT 共存于同一PC 机上。

371,问:UNITY PRO光盘中带有MODBUS PLUS DRIVER吗?

不带。



372,问:安装UNITY PRO软件后,启动时出现错误提示:“Object store internal error, VirtualAlloc failed to allocate at any address - Not enough storage is available to process this”,是什么原因?

产生这种错误的原因是:有另外的软件正在使用与UNITYPRO相同的内部存储区。检测的方法是同时运行所有的软件,依次禁止软件运行以判断与哪一个冲突。Powerword, 3721,
Twinmos, item都有可能与UNITY PRO 产生冲突。



373,问:Unity PRO支持XXMIT指令吗?

目前版本Unity PRO(2.0)不支持XXMIT指令。



374,问:当在Unity Pro 中打开concept 产生的.asc文件时,出现错误提示“Converter Dll for this extension not found”,如何解决?

这是由于在安装该软件时选择的是“Typical”,这种安装不包含Concept converter.解决办法:重新插入安装盘,选择“Modify”,再选择相关的converter进行安装,



375,问:Concept程序怎样在Unity Pro中打开?

需要进行转换。用Concept Converter 将Concept程序导出为一个*.acs文件,在Unity Pro中打开该文件即可。



376,问:在unity双机热备系统中,用什么电缆连接两个140cpu67160 CPU?

在unity双机热备系统中,用于连接两个140cpu67160 CPU的光纤的订货号为:490NOR00xx,xx代表以米为单位的长度:03,05,15。



377,问:请问Unity Pro的Medium、Large、XLarge三个版本的区别?

Unity Pro Medium支持Premium和Atrium PLC;
Unity Pro Large支持Premium、Atrium和Quantum PLC;
Unity Pro XLarge支持Premium、Atrium、Quantum和Quantum热备PLC。



378,问:连接Unity Quantum PLC 140 CPU 6*1*0 到MB+网络的分站电缆是什么型号?

用于连接上述PLC的MB+分站电缆为:990 NAD 218 10(2.4米) /990 NAD 218 30(6米)



379,问:能不能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接, 如能, 如何实现?

Concept中的IEC方式支持变址寻址, 先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL, 则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY
[CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:
1. 将PLC前面板的开关位置设置到”MEM”, 然后在Concept中设置PLC的Modbus口参数为:
Modbus ASCII, 9600Baud, 7Data Bits, Even Parity, 1 Stop Bit.

2. 用标准串行电缆连接Modem和PC串口, 然后进超级终端, 配置串口并建立连接, 串口配置与Modbus口参数一致.

3. 打开超级终端连接窗口, 输入相应的AT指令设置Modem, 并测试通讯.

4. 输入ATDTxxxx (xxxx是与PLC连接的Modem的号码)进行拨号连接, 若连接成功, 返回”Connected
9600”, 同时Modem上指示灯显示已连接.

5. 在超级终端连接窗口中选择”Disconnect”, 断开超级终端和Modem的连接, 但Modem间的连接依然保留.可从Modem上指示灯判断连接状态.

6. 启动Concept, 并与PLC连接

7. 要结束连接时, 先退出Concept, 然后通过Modem 断电, 或断开电话线, 或在超级终端连接窗口,
输入相应的AT指令断开拨号连接.



380,问:如何卸载Unity Pro?

unity pro 安装在4个目录:unity pro Security editor, Unity pro Types Library, Unity pro XL 和Unity pro xl hardware catalog。在控制面板中用add/remove program分别删除,顺序无要求。



381,问:当CPU型号为p57 4634 /5634时,如何配置TSX FPP 20/TSX FPP 200 ?

Unity premium中当CPU为 P57 4634 /5634时,目前版本(V2.0.2)不支持TSX FPP20和TSX FPP200,请在PL7 pro转换和系统配置时提醒用户注意。



382,问:请问用PL7生成的项目文件*.STX,能用Unity Pro直接打开吗

不能直接打开,必须经过转换。具体转换步骤如下:
1、在PL7中,点击File Export Application,生成*.fef文件;
2、在Unity Pro中,点击File Open,打开在第1步中生成的*.fef文件。



383,问:电缆UNY XCA USB 033用来给哪些PLC编程?

该电缆为USB口编程电缆,长度为3.3米,只能给Premium TSX 57-454/4634/554/5634 和Quantum 140 CPU 65150/65160/67160 编程。



384,问:当安装Unity Pro 时,出现错误提示“Path variable < 1024 caracters”,如何解决?

(1)进入控制面板,点击“系统”并选中“高级”选项

(2)选中“环境变量”

如果没有足够的空间用于Unity Pro 的环境变量,请删除一些没有用的变量,并确保包含下列变量:
x:Schneider ElectricConfCatalog;
x:Schneider ElectricUnity Pro;
x:Common FilesSchneider Electric SharedSSTA;
x:Common FilesSchneider Electric SharedSRCSDK;
x:Schneider ElectricSecurity;

x:代表Unity Pro所在路径



385,问:在Concept中生成的DFB,如何在Unity中调用?

用Concept Converter 将项目文件连同使用的DFB一起导出,在Unity中打开该导出文件即可。



386,问:Unity Premium PLC TSX P57 2634能配MB+卡吗?

不能。TSX P57 2634只能支持一个网络连接,它本身集成了一个以太网口,所以不再支持其他的网络。



387,问:在Unity Quantum中能配置Profibus-DP模块吗?

在Unity Quantum中配置Profibus-DP时,不能选择140CRP81100,只能选择 PTQ PDPMV1 模块, 该模块为施耐德合作伙伴Prosoft Technology公司的产品,配置软件由Prosoft公司提供。



388,问:PC机可以同时运行多个UNITYPRO项目吗?

可以。但只有一个可以连接到simulator,其他项目可以连接到plc。同时打开的数量取决于PC机的资源。



389,问:Vijeo Look 支持的历史数据库类型有那些?

缺省支持ACCESS2000,SQL2000两种;其他,可通过ADO进行支持;



390,问:在Concept中配置Quantum Interbus模板140NOA611*0,除了做I/O map外,还要做哪些配置?

在Concept中,在Configure/loadables下要安装ASUP196和ULEX196。ULEX196是Interbus和ESI的驱动,ASUP196是ULEX196的驱动。如果不安装这两个loadables,Interbus将不能工作。Interbus从站不要配置,从站的I/O状态对应于主模板的3x和4x。



391,问:Vijeo Look V2.6能否打开先前版本的应用程序?

可以,所有Vijeo Look V1.0, V2.0, V2.5创建的应用程序都能在V2.6中直接打开,并且会自动转换到V2.6。但转换后程序将不能再被低版本软件打开。



392,问:Vijeo Look 可以通过重新安装来延长使用期吗?

不行,想都不要想,如果调整系统时间,会引起License系统出错,error code 64;



393,问:Vijeo Look 的详细资料有那些?我应该如何来学习?

1. Vijeo Look Demo Project,包括:入门培训; 多媒体教程;等;可供用户入门培训之用;

2. 2002年工控自动化CD2;包括:所有Schneider Automation
HMI资料,其中包括Vijeo Look最新全套培训资料(英文);可供用户高级培训之用;

3. 更详细的用户手册,在Vijeo Look的安装CD中,会存储在路径:G:\Documentation\English\Vijeo
Look Doc.pdf,形式为:PDF文件;可供用户做开发参考之用;

另外,可以访问Schneider网站:www.modicon.com



394,问:Vijeo Look 的I/O点数如何计算?

如果要计为一个I/O点,必须满足以下两点:

1. 必须是一个外部点,即来自于PLC;

2. 必须用于画面显示;

两者缺一不可;

另外,只有来自于PLC的外部点数才能够算做I/O点,内部tag不算,模拟量开关量都算一个点;



395,问:Vijeo Look 的授权能够传递吗?如何传递?

可以,一旦一台PC授权后,可以传送到另一台PC;步骤如下:(PC1(授权);PC2)

1. 在PC2上安装Vijeo Look;并生成Installation Code;

2. 在PC1上的License界面中选择,Transfer 按钮,按要求输入目标PC的Installation
Code; 可以马上生成授权码;

3. 将新生成的授权码,输入PC2中。



396,问:Vijeo Look 可以通过调整系统时间来延长使用期吗?

不行,在同一台PC上只允许安装一次,两次安装会出错并不能使用error code 81;
所以,最好的办法是尽可能快得取得授权。



397,问:能不能在Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息, 如能, 如何实现?

在Concept中可以通过”i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息, 具体步骤如下:
1. 进入concept, 并双击”I/O map”
2. 在”I/O map”配置界面中, 在140 ACO 130 00 输出模块所在站号的”status”栏输入一个3x寄存器,
如300001.
3. 确定140 ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽, 找到3x寄存器对应的位置. 如140 ACO
130 00插在第3号槽, 则其通道断线信息存放在300002的低8位



398,问:Concept 2.2 SR2软件中无法配置冗余电源140CPS12400,是否只要配一个电源模板?

要将配置冗余电源的四个文件sysinfdb.s0,sysinfdb.s1,sysinfdb.s2,sysinfdb.s3,复制到Concept/DAT目录下。再重新起动Concept,即可配置冗余电源140CPS12400。



399,问:如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?

在Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。

要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。

400,问:Modicon 系列PLC有没有进行系统健康状态监视的功能 ?

Modicon 系列PLC有进行系统健康状态监视的功能, 如果采用ll984编程可采用功能模块STAT, 该功能模块将Modicon 系列PLC全部系统状态字表(184字)或部分系统状态字导入4x寄存器, 如果采用IEC编程可采用RIOSTAT,DIOSTAT,PLCSTAT等功能模块分别将相应的系统状态字导入对应4x寄存器, 然后根据4x寄存器相应位状态判断系统健康状态.



401,问:Compact E984-258有两个Modbus口,如一个Modbus口使用XMIT功能,另一个Modbus口通过174CEV30010连入以太网,可行吗?

可以,但要注意只有Modbus口1支持XMIT功能。



402,问:当我用 Modsoft 和我的PLC 联机时, Modsoft 始终报错, 错误代码为 Error 199, 这是为什么? 如何解决?

当出现用 Modsoft 和PLC 联机时报错误代码 Error 199的情况, 主要是原因 Modsoft
软件和 PLC 无法进行正确的数据信号和握手信号的交流, 可从以下两方面解决:
1. 检查编程电缆的连接, 检查是否电缆连接错误或管脚连接线断线
2. 检查通讯参数, 确认PC机的串口和PLC的编程口通讯参数完全一致, 包括奇偶校验, 波特率, 数据位, 停止位和通讯方式
3. 确保 PC机的串口不被其它程序占用



403,问:在MB+(Modbus Plus)网络中PLC与PLC之间如何实现数据交换?

可以通过 Peer Cop或者 MSTR 功能块来实现PLC与PLC之间通过MB+网络实现数据交换。
Peer Cop不需要组态编程就可以直接实现PLC间通讯。
MSTR 功能块需要通过读、写或者传送全局数据的方式实现PLC间数据交换。



404,问:在Concept中用LD编程,如何对模拟量进行标度变换?

以140ACI03000为例,如果140ACI03000安装在本地机架上,见下图所示进行标度变换.



405,问:我在Concept 2.6 软件中用 Ctrl-r 进入RDE后却无法进行开关量点的强制操作, 这是为什么?如何解决?

与Concept 2.5 不同, Concept 2.6 SR1 中的 RDE 的 Animation 状态默认为 OFF , 当进RDE 后必须用户自己先按下Animation按钮将 Animation 状态改为 ON 后才能在RDE中进行开关量点的强制操作, 那么能不能让 Concept 2.6 也做成一进入RDE 即可进行开关量点的强制呢? 可以, 但需要修改Concept.ini 文件, 将该文件中的 [RDE]下的StartWithAnimation项设为 1



406,问:我在Concept 软件中定义了一个 RDE, 如何存盘并在以后打开该 RDE 表 ?

先定义一个 RDE 表, 然后操作以下步骤保存:
?“concept”→”templates”→”save template”→ 输入一个扩展名为rdf 的文件
以后打开该 RDE 表时, 可操作以下步骤:
?“concept”→”templates”→”open template”→ 选择先前保存的 rdf 文件



407,问:在Concept V2.5 中能不能实现用户程序的保护 ?

在Concept V2.5 中可以实现用户程序的保护, 具体步骤如下:

1. 点击 ”开始” → “程序” → “Concept v2.5 XL EN” →
“Concept security”

2. 以用户名supervisor 进入 security logon

3. 点击 ”protect” → “select” → 选择要保护的项目

4. 点击 ”protect” → 输入password

5. 如果需要取消用户程序的保护, 具体步骤如下:

6. 点击 ”protect” → “select” → 选择要取消保护的项目.

7. 点击 ”unprotect”.



408,问:Concept V2.5如何将授权从一台PC机移到另一台PC机?

首先将授权从PC机移到一张磁盘中,具体操作如下:

开始→程序→Concept V2.5→Authorization→Move product authorization to another PC→Move authorization from computer to diskette.

然后再将授权从磁盘移到另一台装有Concept V2.5的PC机中,具体操作只要将以上步骤最后一项改为” Move authorization from diskette to computer”.

409,问:在Concept的LD编程中, 当操作”object”→”insert row”插入空行时, 为什么有时可以,有时出错,错误代码:”LD-3008”, 如何解决?

使用”object”→”insert row”插入空行, 操作没有错, 但如果在插入点以下存在有两个连续的并联梯级时, 一定要在两个连续的并联梯级间留有空行, 否则在其上的某个梯级上插入空行时就会出错,并报错误代码:”LD-3008”,见图示, 如果在位置1没有空行, 则在位置2插入空行会出错, 解决办法, 先在位置1插入空行, 后在位置2插入空行.



410,问:如何在Concept中,设置多个NOM模板上的Modbus口的参数?

140CPU43412A和140CPU53414A都支持六个网络通讯模板,如果配置了6个NOM模板,在Configure/Modbus Port Settings下,第一排设置CPU上第一个Modbus口的参数,第二排设置CPU上第二个Modbus口及第1,3,5个NOM模板的Modbus口的参数, 第三排设置第2,4,6个NOM模板的Modbus口的参数.



411,问:用Concept 的 Totalizer 功能作流量积算时, 为什么会出现流量累计值与实际不符, 如何解决 ?

造成以上流量累计值与实际不符情况的主要原因是 Totalizer 功能模块中的Cutoff 参数设置不当, Cutoff 参数应设置为一个大于等于零的实型值, 如果该参数设置小于零, 将在“online event” 生成故障记录同时 STATUS 输出管脚输出故障代码, 如果 Cutoff 参数设置过大,就会导致低于 Cutoff 参数设置值的流量无法进行累计, 从而导致累计值与实际不符, 解决办法校正 Cutoff 参数设置值.



412,问:Compact电源模块AS-P120-000和AS-P120-125能给总线提供电源吗?

不能,这两种电源模块虽然插在Compact背板上,但它与Compact背板没有任何电气连接,它的作用是给Compact CPU提供24VDC电源,此两种电源模块均有过载和过电压保护功能。



413,问:在Concept中能监视某个变量的趋势吗?

可以.具体步骤如下:
1. 用Concept联机在线;
2. 双击带有某个变量的功能块,然后再点击”Advanced”,进入Advanced monitor界面;
3. 选择想要监视的某个变量,再点击Tools下的Graphics,即可显示此变量的趋势图.



414,问:我的Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么? 如何解决 ?

以太网模板140NOE77101应用于双机热备结构中时, 要求它的Firmware版本号必须大于2.0
否则当发生热备切换时, 以太网通讯将出现异常, 但以太网模板140NOE77100却无此问题, 解决
的办法是更新140NOE77101硬件 Firmware版本号



415,问:如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?

在Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。


要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。



416,问:在Concept中如何打开数据类型编辑器?

在Concept中,使用File→Open→File Format Data Type Files(*.dty)来打开数据类型编辑器。如果用户要自定义数据类型,可打开数据类型编辑器创建导出数据类型。注意要存一个导出数据类型,File→Save和File→Save as是虚的,直接用命令File→Exit.



417,问:在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?

有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。



418,问:如何实现易于在线监视的字到浮点数转换?

如果使用word_to_real 功能模块实现字到浮点数转换时, 当输入一个字变量, 在线显示输出时是一个非常怪异的浮点显示, 如果要实现字到浮点数转换,
同时在线显示一个正常显示的浮点数时, 可用如下方法:
1. 当使用Concept2.5时, 使用W_INT_REAL 实现字到浮点数转换

2. 当使用Concept2.2时, 同时使用WORD_TO_INT 和INT_TO_REAL 实现字到浮点数转换



419,问:用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时出现故障, 如何解决?

如果用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时总是出现故障, 无法解决时, 可尝试一下使用DOS下的Loader,
具体步骤如下:
1. “开始”→”程序”→”MS-DOS方式”
2. 进入concept\dat 目录下运行loader.exe 文件.
3. 点击”communication parameters”, 按回车, 进行Modbus 或Modbus plus设定
4. 点击”file selection”, 按回车, 选择欲下载的.bin 文件
5. 点击”load file to PLC”, 按回车



420,问:140CPU11302能用IEC编程吗?

用Execloader下载支持IEC的固件到140CPU11302,然后再在Concept中配置CPU时,选择140CPU11302S,即能用IEC编程。对应不同版本Concept的支持IEC的固件如下:

Concept2.2 SR1:QIECv220.bin

Concept2.2 SR2:QIECv222.bin

Concept2.5 SR1:QIECv250.bin

Concept2.5 SR2:Q1SV230D.bin



421,问:如何获得Quantum 双机热备的内部状态 ?

要想通过软件获得Quantum 双机热备的内部状态, 可在Hot standby configure中定义 nontransfer area , 其长度至少4个寄存器, 其前2个字为反向传送预留, 第3个字为热备内部状态字.



422,问:如何解决Quantum 的140ARI03010模块在温度低于零度时温度显示异常的问题 ?

出现这种温度显示异常的原因是当温度低于零度,为负数时,对应的3x寄存器将数据的最高位置为1,其他位不变,而不是以对应正数的补码形式表示,因此无论是以什么数据类型显示3x寄存器均会出现负数显示异常的情况,解决的办法是判断3x寄存器的最高位是否为1,若为1将3x寄存器减去32767即可. 或通过Quantum, ARI030, I_PHYS功能模块转换后再显示.



423,问:Compact支持远程I/O,如何配置?

选用远程I/O主模板AS-BBKF-201,从模板有AS-BBKF-202和AS-BDEA-202两种。选用AS-BBKF-202,从站上要配CPU模板,选用AS-BDEA-202,从站上不要配CPU模板。



424,问:能不能在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,如能,如何实现?

在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept, 这个方法是可行的,具体步骤如下:

1. “concept”→”file”→”export”→”Variables: text
delimited”
2. 选中User defined “;”并输入导出文件名,如:aaa.txt
3. 打开“Excel”→”file”→”打开”→选择文件类型为文本文件,并选择aaa.txt
4. 在随后的界面中分别选中”分隔符号”和”分号”, 然后在Excel电子表格中输入Concept 变量, 再存盘为aaa.txt
5. “concept”→”file”→”import”→将aaa.txt导入.



425,问:Concept 能不能有条件的禁止某个Section 的运行?

Concept 能有条件的禁止某个Section 的运行,具体的步骤是: 首先在梯形图中定义禁止Section 运行的条件逻辑,然后将线圈属性定义为Structured → Sect_ctrl,然后定义要禁止的Section 名.



426,问:如何解决在140CPU11302/3上下载带浮点运算模块的程序时出错的问题?

对于140CPU11303来说,要支持浮点运算就必须下载loadable文件emuq, 所以在程序下载前先下载loadable文件emuq就可解决140CPU11303上下载带浮点运算模块的程序时出错的问题.



427,问:在Concept的ll984中, 当操作”view”→”expand”时, 为什么不能同时显示地址和变量名?

在用Concept的ll984编程时, 只有先输入变量名, 然后操作”view”→”expand”后, 才能同时显示地址和变量名, 如果先输入直接地址, 然后操作”view”→”expand”, 就不能同时显示地址和变量名.



428,问:我用IEC编程了一个Project, 在下载到140CPU11303中时始终报错,显示的错误代码为”OLI-21707”, 但如果仅改变配置, 其他程序不变, 然后再下载到140CPU43412A中时,却又一切正常, 为什么? 如何解决?

出现上述错误情况的原因是用户编程的Project中含有涉及浮点操作的EFB, 对于140CPU43412A , 它在不作任何处理的情况下即可支持浮点运算, 而 140CPU11303,如不作任何处理不支持浮点运算, 所以如果在程序下载前没有下载相应的loadable文件,则将该 Project下载到140CPU11303中时会始终报错, 但下载到140CPU43412A中时,却会一切正常. 解决办法是在程序下载前先下载名为”EMUQ”的 loadable文件.



429,问:关于编程软件ConceptXS , ConceptS , ConceptM , ConceptXL主要区别。

ConceptXS和ConceptS 只能对Momentum PLC 进行编程, 无Concept Security。

ConceptM可对Compact 和Momentum PLC进行编程,无Concept Security。

ConceptXL可对Quantum、Compact、Momentum、Atrium进行编程,有Concept Security。



430,问:Concept中的Simulator能不能对LL984模拟?

Concept中的Simulator只能对IEC程序进行模拟,不能对LL984程序进行模拟.



431,问:Concept中如何实现字中取位?

如用984LL语言编程,用NOBT或NCBT指令,可实现字中取位。


用IEC语言编程,用Word to bit指令,可实现字中取位,此指令在Library/extended/converter下。


1楼 0 0 回复
  • ph6135

    ph6135   |   当前状态:离线

    总积分:57  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-13

    最后登录时间: 2008-11-13

    空间 发短消息加为好友

    ph6135   发表于 2008/11/13 19:19:10

    2楼 回复本楼

    引用 ph6135 2008/11/13 19:19:10 发表于2楼的内容

  • jxlsl85

    jxlsl85   |   当前状态:离线

    总积分:78  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-30

    最后登录时间: 2008-12-11

    空间 发短消息加为好友

    jxlsl85   发表于 2008/11/16 20:39:38

    Twidosoft 的USB链接在Twidosoft软件编程上没有显示  USB已经驱动上   

    3楼 回复本楼

    引用 jxlsl85 2008/11/16 20:39:38 发表于3楼的内容

  • sizhifeng

    sizhifeng   |   当前状态:在线

    总积分:618  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-28

    最后登录时间: 2019-08-29

    空间 发短消息加为好友

    sizhifeng   发表于 2008/11/16 21:11:33

    谢谢了
    4楼 回复本楼

    引用 sizhifeng 2008/11/16 21:11:33 发表于4楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2009/3/16 10:52:13

    有一问题 请解答.


    T WIDO  plc作从站,是否写通讯程序。例如上位机读一开关量状态,上位机写一输出。如何写程序。


    ahljj@126.com

    5楼 回复本楼

    引用 ahljj 2009/3/16 10:52:13 发表于5楼的内容

  • syzdw

    syzdw   |   当前状态:在线

    总积分:973  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-24

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    syzdw   发表于 2009/3/23 14:40:22

    6楼 回复本楼

    引用 syzdw 2009/3/23 14:40:22 发表于6楼的内容

  • 刘洪

    刘洪   |   当前状态:离线

    总积分:57  2025年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-14

    最后登录时间: 2009-09-14

    空间 发短消息加为好友

    刘洪   发表于 2009/9/14 20:42:32

    7楼 回复本楼

    引用 刘洪 2009/9/14 20:42:32 发表于7楼的内容

  • wolike520

    wolike520   |   当前状态:离线

    总积分:57  2025年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-21

    最后登录时间: 2009-09-21

    空间 发短消息加为好友

    wolike520   发表于 2009/9/21 17:17:48

    当我用 modicon premium和 PLC连接时,会出现PLC地址错误或PCL地址无效或PLC忙碌,连接不了,请问哪位高手指点小弟一下
    8楼 回复本楼

    引用 wolike520 2009/9/21 17:17:48 发表于8楼的内容

  • endresssh

    endresssh   |   当前状态:在线

    总积分:409  2025年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-08

    最后登录时间: 2014-12-22

    空间 发短消息加为好友

    endresssh   发表于 2014/12/19 15:06:38

    E+H:

    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。

    皮尔兹:

    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。

    邦纳:

    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。

    穆格:

    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。

    哈威:

    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。

    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。


    9楼 回复本楼

    引用 endresssh 2014/12/19 15:06:38 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /