您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 工业企业通信接地设计规范4

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

工业企业通信接地设计规范4

skbolo  发表于 2006/7/5 16:15:54      1055 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第三章 接地电阻

第一节 电信站的接地电阻

第3.1.1条 不利用大地作为信号回路的厂(矿)区电话交换机、载波机、调度电话总机、会议电话汇接机或终端机、有线广播扩音机、生产扩音机等通信设备的接地装置的电阻值应符合下列规定:

一、直流供电通信设备的接地电阻值不应大于15欧。

二、交流供电或交直流两用通信设备的接地电阻值,当设备的交流单相负荷小于或等于0.5千伏安时,不应大于10欧;大于0.5千伏安时,不应大于4欧。

第3.1.2条 利用大地作为信号回路的厂(矿)区电话交换机的两组接地体并联后的接地电阻值不应大于表3.1.2的规定。

利用大地作为信号回路的电话交换机的接地电阻      表3.1.2

交换机容量(门)≤600

>600

≤1000

>1000

≤2000

>2000

≤4000

接地电阻值(欧)6432

第3.1.3条 当电信站的接地符合第2.1.3条规定时,接地装置的电阻值应同时符合电信站接地电阻值和国家《工业与民用电力装置的接地设计规范》中有关交流供电变压器中性点接地电阻值的规定。

第3.1.4条 符合第2.1.4条规定的总接地排的接地电阻值不应大于1欧。

1楼 0 0 回复