liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2026年可用积分:0
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
-
工程质量检查与验收标准(仪表专业)4
liubingrui 发表于 2007/8/26 16:49:40 1769 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
15.1 UPS不间断电源的试验、安装
UPS不间断电源安装,检查UPS是否符合设计要求,型号、输入及输出额定容量、额定电压、额定电流、额定频率等技术参数。
UPS不间断电源的试验。在试验前检查设备的随机仪表、开关、指示灯是否正常。
交流及直流一次回路的接线应符合原理接线图,导线连接正确、牢固、线序标识正确,绝缘良好。
整流变压器及电抗器的铁芯、线圈的绝缘良好,各抽头的端子接线牢固,整流桥、逆变桥、静态开头、晶闸管、整流管、滤波电容器、快速熔断器的技术参数可靠,接线牢固。
保护、联锁及信号报警装置的模拟动作试验。
进行空载,负载运、测试输入电源、电流参数、测量静态开关的切换时间。
15.2安全栅试验、安装
安全栅的安装应符合设计要求和制造厂的标准规定。
安全栅的试验应进行测量绝缘电阻,功耗测试,输入及输出特性等。
15.3机柜、操作台的安装
DCS系统机柜,操作台的安装必须在控制室内的土建、电气工程、空调等全部交工后方可安装。
安装前应先检查机柜基础,室内温度、湿度均达到要求。接地极及接地总线施工完毕。接地电阻阻值符合设计规定。
15.4 CRT安装
主要检查CRT聚焦、颜色诊断,在建立数据库的集散系统应进行全面I/0测试,即分别输入信号,在CRT观察指示值。同时由CRT输入信号,其输出值符合精度要求。
CRT安装应在接地电阻、保护接地等 完成以后进行安装,同时用通讯电缆连接CPU的指令。
15.5通讯电缆敷设
检查通讯电缆标识、规格、型号、额定电压、芯线村质、截面、芯数、插件等是否符合设计要求,敷设的周围是否有强磁场。
15.6电缆绝缘测试及电气连接
DCS的专用电缆及卡件连接:在连接前首先应进行电缆的绝缘电阻测试,绝缘电阻测试符合设计要求后,进行卡件电气连接,在电气连接时应按设计图纸及有关技术文件说明操作。
15.7DCS测试及联锁试验进行DCS系统调试时应具备以下条件:
A、现场检测仪表和执行机构已安装调试合格;
B、仪表电缆及接地线已全部敷设,接线、导通绝缘测试合格;
C、仪表配管全部完成;
D、电气专业已调试合格,与电气专业的交接面已具备接受和输入信号的条件。
E、各种工参数的整定均以确认;
F、在CRT上调出各种相应的显示画面,并把检测回路逐个从CRT中调出,核对信号量程、报警上、下限等。在现场加模拟信号,模拟值包括始点、终点(量程)不得少于5点,在CRT上显示值,其值不各大于系统精度要求;
G、对有报警回路的,要求作模拟报警试验;
H、对执行回路,检查执行机构的动作值是否符合精度要求;
I、 对联锁回路,应模拟联锁的工艺条件,检查联锁动作的正确性。
仪表常见的质量低标准
1、 仪表电缆头的梆扎,主要有包扎不紧,松动。
2、 接线鼻子压接松动,配线走向不合理
3、 电缆敷设不按规范施工,没有分层敷设
4、 穿线管陪制不合理,弯角多,和设备,工艺管线距离小于5CM,和绝热设备,和工艺管线小于150CM。管口有毛刺,连接小于6扣等
5、 仪表管路焊接成型不好,用电焊焊的施工单位用气焊,管路和设备及工艺管线的距离,一次阀的安装,应力,防腐。
6、 保温防护,包扎不紧,铁皮保温松动,保温伴热线不到位
7、 支架的间距不一样,焊接不好,防腐不好
8、 仪表的盘,箱,掉漆,返锈,倾斜
9、 接地线不压接线鼻子,多线压接
10、 调节阀的污染,阀体垫片的使用
11、 一次表,现场仪表的安装,距离,位置
12、 双法兰变送器的毛细管保护
13、 浮筒的安装