5楼 回复本楼处了加电容、屏蔽、接地等办法,一般可以采用软件加延时,也就是一定宽度以下的脉冲认为无效,以提高信号的可信度和可靠性。重要的保护回路都是这么处理的。
引用 qq_229200 2025/9/16 18:54:02 发表于5楼的内容
-
-
-
-
qq_229200 发表于 2025/11/20 9:12:58
6楼 回复本楼这个问题比较常见。
一般需要从安装和设计前期考虑,候补方案很少。
首先,开关量检测电源需要独立供电,其次是开关量独立公地,初期不要到处就近接地。其次是电缆走向,按国家规定弱电信号不得与强电或动力电缆平行,更不能在同一线槽或线管,更不能同一电缆,如果有交叉,需要间隔300mm以上安全距离。
再次,采用屏蔽线,几个开关量最好不要相互借用“公共”线,借用的需要有应对措施。
屏蔽单点接地,机柜和控制底线应与电气接地独立。